Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Yapılmış projeyi WinCC V6.2 de açıyorum ama nesneler iç içe girmiş görünüyor
Baska bir PC de yapılımış Scada projesini (muhtemelen WinCC V6.0 ile yapılmış) kendi PCimde açıyorum (bende winCCv6.2 kurulu) fakat nesneler,yazılar iç içe girmiş görünüyor.Biryerlerden ayarlanıyordur diye düşünüyorum ama bulamadım.Yardımcı olursanız sevinirim.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
bir sayfaya gel boş bir alana sağtıkla propertiesi seç, bunun altından yine properties sekmesinden Geometry in altında picture width ve picture height var ayarlamayı buradan yapabilirsin.
örn:
picture width : 1280
picture height : 1024
senin bilgisayarının çözünürlüğü ve wincc simgelerinin büyüklüğüne göre bu değerleri ayarlamalısın
yok hocam olmuyor.Ben bilg 1440x900..projeyide o şekilde ayarlıyorum ekran görüntüsü değişiyor ama hangi çözünürlük değerlerini denediysem uymuyor..nesneler hem iç içe geçmiş görünüyor hemde ekranda soru işaretleri(?????) var.Baska proje açıyorum düzgün görünüyor.iki projede çalışan problemsiz projeler.
WinCC6.0 ile oluşturulan bir projeyi Wincc6.2 ile açarken migration assistance adlı yazılımı kullanmanuz gerekir, böylece 6.0'in tüm projesini 6.2'ye upgrade eder ve sorunsuz kullanılabilir. Yanlız aklıma takılan soru şu ???? karakter ile görünen yerler tag değerlerinin görüntülendiği bölümler mi yoksa direk yazılar ya da simgeler mi?