Yangın Yönetmeliğine göre aydınlatmalar beslemesi

Konusu 'Güvenlik Sistemleri' forumundadır ve cctv16 tarafından 15 Ocak 2015 başlatılmıştır.


  1. cctv16

    cctv16 Üye

    Katılım:
    1 Eylül 2012
    Mesajlar:
    233
    Beğenilen Mesajları:
    75
    Ödül Puanları:
    8
    Teşekkürler, bu yazılanlar hem acil aydınlatma hem de yönlendirme armatürleri için de geçerli değil mi, saygılarımla.
     
  2. ademcelik

    ademcelik Profesyonel Üye

    Katılım:
    26 Temmuz 2008
    Mesajlar:
    2.200
    Beğenilen Mesajları:
    1.712
    Ödül Puanları:
    658
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    evet
    Acil durum yönlendirmesi
    MADDE 73-
    (2) Yönlendirme işaretlerinin aydınlatması 72 nci maddede belirtilen özelliklere sahip acil aydınlatma üniteleri ile dışarıdan aydınlatma suretiyle yapılır veya bu aydınlatmada, aynı özelliklere ve içeriden aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri kullanılır.
     
  3. cctv16

    cctv16 Üye

    Katılım:
    1 Eylül 2012
    Mesajlar:
    233
    Beğenilen Mesajları:
    75
    Ödül Puanları:
    8
    Teşekkürler, yani yönlendirme armatüründe kit olmasa bile yakında aydınlatma kitine sahip bir armatürle de yönlendirmeye aydınlatma sağlayabiliriz.
     
  4. ademcelik

    ademcelik Profesyonel Üye

    Katılım:
    26 Temmuz 2008
    Mesajlar:
    2.200
    Beğenilen Mesajları:
    1.712
    Ödül Puanları:
    658
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    yönlendirme armatürleri zaten kendiliğinden kit'lidir.
     
  5. cctv16

    cctv16 Üye

    Katılım:
    1 Eylül 2012
    Mesajlar:
    233
    Beğenilen Mesajları:
    75
    Ödül Puanları:
    8
    acil aydınlatma için kesin olarak ayrı bir linye gerekiyor değil mi, normal aydınlatma ile çalıştırma imkanımız yok anladığım kadarıyla.
     
  6. Hırçın 41

    Hırçın 41 Profesyonel Üye

    Katılım:
    17 Aralık 2013
    Mesajlar:
    4.749
    Beğenilen Mesajları:
    5.257
    Ödül Puanları:
    2.556
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Elektrik Müh.
    Bulunduğu Yer:
    Kocaeli
    İllaki aksi taktirde anahtarla kitin şarjını da kesmiş olursunuz. Nasrettin hoca misali oturduğunuz dalı kesmiş olursunuz :)
     
    by lent bunu beğendi.
  7. ylmz21

    ylmz21 Üye

    Katılım:
    7 Aralık 2017
    Mesajlar:
    5
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Cinsiyet:
    Bay
    projelerde acil aydınlatma kiti için Aleve dayanıklı N2XH FE 180 0,60/1 kV kablo 2 x 1,5re kablo kullanıyor. aydınlatma kiti şarjlı elektrik kesilince bataryadan besleniyor. Niçin fe 180 aleve dayanıklı kablo kullanılıyor. Anladığım kadarıyla şarj olduğundan kablo yansa bile aydınlatma işlemi devam eder ?
     
Yüklüyor...
Benzer Konular
  1. SICAKSU2008
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    294
  2. ugr54
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    375
  3. vecivicivokke
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    358
  4. songül ipek
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    418
  5. yunusemre21
    Mesaj:
    7
    Görüntüleme:
    607
  6. endezyarébotan
    Mesaj:
    1
    Görüntüleme:
    358
  7. aponal
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    570
  8. veli125
    Mesaj:
    8
    Görüntüleme:
    1.243
  9. janisnever
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    1.534
  10. ReiS_
    Mesaj:
    1
    Görüntüleme:
    9.234

Sayfayı Paylaş