Yangın Yönetmeliğine göre aydınlatmalar beslemesi

Katılım
1 Eyl 2012
Mesajlar
234
Beğeniler
75
Puanları
8
#11
Acil durum aydınlatması sistemi
MADDE 72-

(8) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, kaçış koridorları ve merdivenlerindeki acil aydınlatmanın, kendi başlarına çalışabilen bataryalı acil aydınlatma armatürleri ile sağlanması gerekir.

(1. ve 2. deprem bölgelerinde sadece kaçış koordinatları ve merdivenlerdeki acil aydınlatmalar acil durum kit^li olacak.)

(5) Acil durum aydınlatması;
a) Kendi akümülatörü, şarj devresi, şebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü devresine sahip bağımsız
aydınlatma armatürleri,
b) Bir merkezi akümülatör bataryasından doğru gerilim veya bir invertör devresi aracılığı ile alternatif gerilim
sağlayan bir merkezi batarya ünitesinden beslenen aydınlatma armatürleri,
ile sağlanır.

(geri kalan acil durum aydınlatmalar için iki altarnatif vardır.)

gelelim sorunuza (gerçi hakan üstad gerekli cevabı vermiş)
eğer acil durum aydınlatmaları merkezi batarya gruplarından yada upsden beslenmek istenirse her bir armatüre merkezi batarya gruplarından yada upsden yangına da yanıklı kablo çekmek gerekir. maliyet yüksek olacaktır. o yüzden bu yöntem pek sık kullanılmaz.

iyi çalışmalar.
Teşekkürler, bu yazılanlar hem acil aydınlatma hem de yönlendirme armatürleri için de geçerli değil mi, saygılarımla.
 

ademcelik

Profesyonel Üye
Katılım
26 Tem 2008
Mesajlar
2,334
Beğeniler
1,965
Puanları
658
Yaş
35
#12
evet
Acil durum yönlendirmesi
MADDE 73-
(2) Yönlendirme işaretlerinin aydınlatması 72 nci maddede belirtilen özelliklere sahip acil aydınlatma üniteleri ile dışarıdan aydınlatma suretiyle yapılır veya bu aydınlatmada, aynı özelliklere ve içeriden aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri kullanılır.
 
Katılım
1 Eyl 2012
Mesajlar
234
Beğeniler
75
Puanları
8
#13
Teşekkürler, yani yönlendirme armatüründe kit olmasa bile yakında aydınlatma kitine sahip bir armatürle de yönlendirmeye aydınlatma sağlayabiliriz.
 
Katılım
1 Eyl 2012
Mesajlar
234
Beğeniler
75
Puanları
8
#15
acil aydınlatma için kesin olarak ayrı bir linye gerekiyor değil mi, normal aydınlatma ile çalıştırma imkanımız yok anladığım kadarıyla.
 

Hırçın 41

Profesyonel Üye
Katılım
17 Ara 2013
Mesajlar
4,748
Beğeniler
5,228
Puanları
2,556
#16
acil aydınlatma için kesin olarak ayrı bir linye gerekiyor değil mi, normal aydınlatma ile çalıştırma imkanımız yok anladığım kadarıyla.
İllaki aksi taktirde anahtarla kitin şarjını da kesmiş olursunuz. Nasrettin hoca misali oturduğunuz dalı kesmiş olursunuz :)
 
Katılım
7 Ara 2017
Mesajlar
5
Beğeniler
0
Puanları
1
Yaş
26
#17
projelerde acil aydınlatma kiti için Aleve dayanıklı N2XH FE 180 0,60/1 kV kablo 2 x 1,5re kablo kullanıyor. aydınlatma kiti şarjlı elektrik kesilince bataryadan besleniyor. Niçin fe 180 aleve dayanıklı kablo kullanılıyor. Anladığım kadarıyla şarj olduğundan kablo yansa bile aydınlatma işlemi devam eder ?
 