Yangın senaryosu

binalarda yapılan sac kanallar havalandırma amaçlıdır.öylesine yoğun bir dumanı yada ateşi tahliye edebilmek için tasarlanmış olduklarını sanmıyorum ayrıca yildo666 arkadaşın dediği gibi fanların kayışlarınında durumunu göz önünde bulundurmalısın.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Öncelikle herkese merhaba,

Binalarda yangın sistemleri hakkında bazı bilgilerimi paylaşmak istedim.

1-Binalarda yangın söndürme sistemleri bulunmaz.Yada bulunan sisteme söndürme sistemi diyemeyiz.Çünkü yangını itfaiye söndürür.
Bizlerin yaptığı sistemler yangın önleme (koruma)sistemleridir.

2-Yangın önleme ile duman tahliye çok farklıdır.tamamen biribirinden de bağımsızdır.

Yukarıdaki iki maddeyi aklımızdan çıkarmadan konu başlığındaki senaryo üzerinden devam edelim.

Duman tahliyesi klasik klima santralleri egzost fanı ile YAPILAMAZ.
Binada sprinkler koruması yok ise duman sıcaklığı 260 300C kabul edilir.Sprinler koruması var ise 170 C

Klima santrali egzost fanları hücre içinde ve kayış tahriklidir.Böyle bir fan duman atmada kullanılamaz.Klasik duman atma fanları 300 C ye 2 saat dayanım gerektirir.
(yangına dayanıklı tabiri mutlaka bir sıcalık ve zaman ile birlikte belirtilmelidir.Asla yanmaz malzeme falan tabiri kullanılamaz.Her malzeme yanar)

Eğer klima veya havalandırma kanalları duman tahliyede kulanılma isteniyorsa,hava kanalları standartlara uygun yapılır.Klima santrali girişinde bir branşman alınarak buraya bir duman atma fanı SEF konulur.SEF arkasına, ve AHU girine motorlu yangın damperi konulur.

____________________________________________________________________________________________

Bir yangın senaryosundan bahsediyorsak.zaten bir otomasyonumuz olmak zorundadır.

____________________________________________________________________________________________



Lütfen forum kurallarına uyalım,arka arkaya mesaj atmak yasaktır.
Bunun yerine degiştir butonunu kullanarak mesajınızı degiştirebilir veya ekleme yapabilirsiniz.


Düzenleyen : Blacktooth
 
selam arkadaşlar Honeywell otomasyon a.ş firmasın da çalısıyorum.bina kontrol otomasyonu konusunda yardım edebilirim
 
slm arkadasim hicbir sorun cikmaz bir arkadasimiz yazmiski kayislar kopar isinir atar atmaz saten normalde calisan kayis soguk olmuyorki sadece danperler dayanmaya bilir biliyorsundurki yangin danperleri normal hava danperinden farklidir etrafi kumlu veyahut iyi izoleli danperler kanatlar metak ama hava danperi pilastik kanatli eriye bilir tabi yanginin sittetine bali ucuncusu kanallarin uzatilmasi patlamasina yol acacagini sanmam sadece performans duser cunku santral icindeki sallangoz kanal capina ve kanal boyuna gore secilmistir ayrica siplik ler saten oderecedeki cicaklikta patlar kayisi etitecek sicaklikta ayriyeten merdiven bosluklarina mutlaka basinclandirma fani koyacaksin disaridan guclu bir basin verecek bolece hem kacanlara okjijen saglar hemide iceriye giren guclu basinc emislerin rahat emmesini saglar basarilar dilerim\
 
ilker_f ' Alıntı:
slm arkadasim hicbir sorun cikmaz bir arkadasimiz yazmiski kayislar kopar isinir atar atmaz saten normalde calisan kayis soguk olmuyorki sadece danperler dayanmaya bilir biliyorsundurki yangin danperleri normal hava danperinden farklidir etrafi kumlu veyahut iyi izoleli danperler kanatlar metak ama hava danperi pilastik kanatli eriye bilir tabi yanginin sittetine bali ucuncusu kanallarin uzatilmasi patlamasina yol acacagini sanmam sadece performans duser cunku santral icindeki sallangoz kanal capina ve kanal boyuna gore secilmistir ayrica siplik ler saten oderecedeki cicaklikta patlar kayisi etitecek sicaklikta ayriyeten merdiven bosluklarina mutlaka basinclandirma fani koyacaksin disaridan guclu bir basin verecek bolece hem kacanlara okjijen saglar hemide iceriye giren guclu basinc emislerin rahat emmesini saglar basarilar dilerim\


Arkadasım o kadar güzel yazmıssın ki 5 yaşındaki çoçuklar bile anlar yazdıklarını.
Çünki o dille ve terimlerle yazmışşsın.Teprik ederim seni:)
 
Danper sanırım yeni bir terim olarak lügatımıza giriş yaptı. ;D birde Okjijen e hasta oldum.oooo Sallangoz da süper sittet nedir Şiddet mi hocam ya pegasus kardeşim sen gerçekten böylemi konuşursun ;) bu enteresan kelimeler için çokmu çalıştın yahu. Cicaklık nedir yaa böyle birşey varmı . Ya yabancısınız ? yada gerçekten Türkçe eğitime ihtiyacınız var....Siplik , etitmek ???
 
berat 666 kardes sendekı yangın senaryosunu gönderebilir misin bana
 
Selamlar,

Ülkemizde her ne kadar yeni bir uygulama olsa da (ilk ulusal yangın yönetmeliğimiz 2000 yılında yayınlandı) aslında yangın yönetmelikleri dünyada çok önemli ve önceliklidir. Bu nedenle böyle önemli bir konuda öncelikle ulusal ve uluslararası yönetmeliklerde ne yazdığına bakılmalı, bilgi eksikliği varsa da tercihen bu konuda uzman olan yangın danışmanlarına başvurulmalıdır.

Yanlış anlaşılmasın ama "bence böyle olmalı" veya "bir şey olmaz" gibi yaklaşımlar yangın sistemi tasarım ve imalatında geçerli değildir. En ufak bir hata can ve mal kaybına yol açabilir ve bunun yanında sistemi tasarlayan ve imal edeni yasalar karşısında suçlu duruma getirebilir. Ayrıca yangın sistemi mimari, mekanik ve elektrik disiplinlerinin oluşturduğu karmaşık bir sistemdir, bir arada değerlendirilmelidir. (örn. Yangın duvarı olmayan bir yere damper koymanın da bir anlamı olmaz.) Kimi ülkelerde yangın yönetmelikleri o kadar önemlidir ki, elektrik yönetmelikleri dahi yangın idareleri tarafından hazırlanır (bkz. ABD).

Yukarıdaki sorulara basitçe cevap vermek gerekirse;

1. Duman atma sistem kanalları yangına dayanıklı olmak zorundadır. Normal havalandırma kanalları bu amaçla kullanılamaz.

2. Duman atma fanları yangına dayanıklı olmak zorundadır. Normal havalandırma fanları bu amaçla kullanılamaz.

3. Yangın önleme amaçlı damperler de benzer özelliklerde olmalıdır.

4. Daha detaylı bilgi için bu konuda uzman yangın danışmanı veya makine mühendislerine danışmakta fayda olacaktır.

5. Yangın alarm sistemi tüm sistemin beyni olarak çalışmalıdır.

6. Yangın alarm sistemi ile otomasyon arasında haberleşme olabilir. Ama tüm yangın senaryosu yangın alarm santralı/bilgisayarı tarafından yürütülmeli ve kontrol edilmeli, arıza-alarm bilgileri uygun şekilde bildirilmeli ve kaydedilmelidir.

7. Otomasyon sistemi ancak yangın sistemine yardımcı olabilir. Senaryonun bir kısmının otomasyon sistemi tarafından yürütülmesi yasaktır. Otomasyon sistemi ne kadar akıllı olursa olsun bu geçerlidir. Ancak villa, müstakil ev vb. yangın yönetmeliğinde zorunluluklar bulunmayan basit tesislerde ev otomasyon sistemi ile yangın sistemi birleşebilir. Bu kullanıcının insiyatifine bırakılmıştır.

Lütfen yasal zorunluluklara uyalım. En azından bu tür yazılı ortamlarda insanları yanlış yönlendirebilecek mesajlardan kaçınalım.
 
Yangın senaryosu hazırlamak ?
Bunun için bu işin eğitimini almış olmak lazım. Biyerleri negatif bi yerleri pozitif basınçlandırarak bu iş olmaz. Bu iş için üniversitelerde ayrı bir kürsü var. Bina ile ilgili onlarca detay incelenip projelendiriliyor. Duman atma basınçlandırma sadece bu işin bir kısmı.
Gelelim ikinci meseleye HVAC cihazları bu iş için kullanılabilirmi ?
Asıl cihaz olarak kullanılamaz. Bunun sebebide kanal patlar, kayış erir falan değildir. Havalandırma sistemleri binanın özelliğine değişmekle birlikte hitap ettiği alandaki toplam havayı dışarıya atma süresi ortalama 2 saattir.(Projelerini incelersen herhangi bir cihazın hitabettiği alanın toplam hacmi 20.000. metreküp ise egzost fanı en fazla 10.000. metreküp/ saattir.) Bu nedenle HVAC sistemleri yangın senaryosunda ASIL cihaz olarak kullanılamaz. Sadece yardımcı sistemler olarak kullanılır.
Üçüncü meselede otomasyon sistemleri yangın güvenliği amacıyla kullanılabilirmi.
HVAC ta olduğu gibi otomasyon sistemleri de asıl sistem olarak kullanılamaz; marka ve ürün bağımsız olarak tüm bina otomasyon sistemleri yangın güvenlik ekipmanı değildir. Bu amaçlada kullanılamaz. Sadece yardımcı sistemler olarak kullanılabilir.
Tüm yangın güvenlik sistemleri (Yangın damperleri, Duman atma fanları, Basınçlandırma fanları, Yangın perdeleri vb.) ya ısıya duyarlı ekipmanlarını kendi üzerlerinde bulundururlar ve ısı arttığında mekanik olarak yapması gerekeni yaparlar, ya da elektrik ile çalışan sistemler ise yangın algılama sisteminden alacağı alarm kontağı ile MCC den direkt olarak çalıştırılır ya da durdurulurlar. Hatta güvenlik amaçalı olarak NC kontak kullanılır ki alarm ekipmanına ya da kabloya zarar geldiğinde de devreye girebilsin.

Sonuç olarak diyebileceğim. Eğer karşındaki ciddi bir firma ve iş yurt dışındaysa senin yaptığın senaryonun hiçbir hükmü olmayacaktır çünkü bu iş sadece duman atma işi değil komplike bir dizayndır ayrıcada HVAC sistemi kesinlikle tek başına yeterli değildir ve kabul edilemez. Ama eğer türk usulü iş olsun diye yapılıyorsa zaten ne yapsan farketmez hiç kimse merak edipte bakmaz nasıl istersen oyle kur senaryoyu.

Kolay gelsin.
 