Yangın söndürme hidroforu hakkında

GREY1905

Üye
Katılım
8 Ocak 2018
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
42
Merhaba arkadaşlar;
Fabrikamızdaki yangın söndürme sisteminde 2 adet 15KW pompa motoru var bu pompalara ait de 2 adet su basınç anahtarı var bu basınç anahtarları hangi mantıkla nasıl çalışıyor bilen var mı neden iki adet basınç anahtarına ihtiyaç duyulmuş
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Pompalar kademeli olmalı.

Diyelimki 1 adet sprinkler patladı iki pompa birden devreye girse hatta su koçu meydana gelecek. Bu su koçu istenmeyen basınç dalgalanması zayıf noktaların patlaması yada hat üzerindeki diğer sprinklerde patlamalara neden olabilir.

Ama sisteminizde hidrant hattı varsa bu sefer tek pompa yeterli su aktaramayacak o yüzden ikinci pompa devreye girecek. Bu mantıkla iki kademeli basınç anahtarlı sistem kurulur.

Fabrikanız ne kadar büyük bilmiyorum ama benim gördüğüm projelerde şu ilke ile çizilmişti.

1 adet elektrikli yangın pompası
1 adet yakıtlı yangın pompası
1 adet jokey pompa

Sistem normal koşullarda boşken jokey pompa ile set edilen basınca kadar çıkarılır. Sonrasında elektrikli ve yakıtlı pompalarda start edilir. Basınç yeterli olduğu için devreye girmez. Jokey pompa sistemdeki ufak kaçakları ve bir iki sprinkler patlamasında sistemi besler. Ancak büyük bir yangında önce elektrikli pompa devreye girer. Bu esnada elektrik gider yada bilinçli kesilirse yakıtlı pompa devreye girer.

Bu sistem 3 kademeli koruyucudur.

Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Sprinkler veya yangın vanaları açıldığında otomatik çalışması için basınç şalteri kullanılır.
peki neden 2 adet basınç anahtarı var basınç düştüğünde pompayı devreye sokacak ama diğeri ne işe yarıyor ?
 
iki pompa aynı zamanda girmeyecek.

mesela set basıncınız 10 bar olsun. diferansiyeliniz 2 bar. İkinci pompa ise set 8 dif 2 .

sprinkler patladı diyelim 10 - 2 = 8 barda birinci pompa girecek. suyu yetiştiriyor ise ikinci girmeyecek. Ama yangın büyüdü ve görevli kişi hidrant hattını açarak müdahale etti ve hattaki basınç 8 - 2 = 6 barın altına düşünce ikinci pompa devreye girdi.
 
peki neden 2 adet basınç anahtarı var basınç düştüğünde pompayı devreye sokacak ama diğeri ne işe yarıyor ?
Benim tahminim bir tanesi normal bina su şebekesi için.
ikincisi ise yangın hattı için.
Yangın hattı vanası açılmadığı sürece ikinci anahtar devreye girmez.
 
Benim tahminim bir tanesi normal bina su şebekesi için.
ikincisi ise yangın hattı için.
Yangın hattı vanası açılmadığı sürece ikinci anahtar devreye girmez.
yangın pompaları sadece yangın vanalarına giden bağımsız bir hat bina suyu ile alakası yok acaba tek pompa yetmediğinde diğer pompayı devreye sokmak için olabilir mi?
 
yangın pompaları sadece yangın vanalarına giden bağımsız bir hat bina suyu ile alakası yok acaba tek pompa yetmediğinde diğer pompayı devreye sokmak için olabilir mi?
olabilir.
genel de her pompa için ayrı basınç şalteri kullanılır.
Bazen de tek basınç şalteri kullanılır.
Yangın hattı bağımsız olarak genelde tasarlanır.
Yani aslına bakarsanız sizin durum gayet normal görünüyor.
Her motor bağımsız hareket etmesi için iki basınç şalteri daha mantıklı.
Birde motorlardan biri ısınma yaptığında dinlendirme amaçlı olarak kullanılır.
Yani bir motor aşırı derecede çalışıp ısındığında motor durdurulur.
diğer motora geçer.
Sizin ki bu şekilde tasarlanmış.
 
iki pompa aynı zamanda girmeyecek.

mesela set basıncınız 10 bar olsun. diferansiyeliniz 2 bar. İkinci pompa ise set 8 dif 2 .

sprinkler patladı diyelim 10 - 2 = 8 barda birinci pompa girecek. suyu yetiştiriyor ise ikinci girmeyecek. Ama yangın büyüdü ve görevli kişi hidrant hattını açarak müdahale etti ve hattaki basınç 8 - 2 = 6 barın altına düşünce ikinci pompa devreye girdi.
çok mantıklı belkide aradığım cevap bu teşekkürler
 