Yangın koruma rölesi ara ara atıyor acil

Esat.i

Üye
Katılım
20 Şub 2020
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
29
Merhabalar. Benim sorunum bir binada 25 daire var en üst katta oturan musterimin evinde ara ara daha çok gece yarısı yangın rolesi atıyor evdeki kaçak akım atmıyor direk yangın rölesi atıyor ve sadece bu daire atıyor neyden kaynaklı olabilir kolon hattında sorun olabilirmi evde bir sıkıntı varsa evdeki sigortalar neden atmıyor
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar. Benim sorunum bir binada 25 daire var en üst katta oturan musterimin evinde ara ara daha çok gece yarısı yangın rolesi atıyor evdeki kaçak akım atmıyor direk yangın rölesi atıyor ve sadece bu daire atıyor neyden kaynaklı olabilir kolon hattında sorun olabilirmi evde bir sıkıntı varsa evdeki sigortalar neden atmıyor

anladığıma göre
daire içindeki 30mA kaçak akım hayat koruma evdeki kaçak akım atmıyor diyorsunuz .
sayaç panosundaki 300mA kaçak akım yangın rölesi atıyor .direk yangın rölesi atıyor diyorsunuz .
( binaya kaç adet 300mA takılmış ) ????

evde bir sıkıntı varsa evdeki sigortalar .
K.A.K. rölesi 300 mA ( sayaç panosundaki ) atmışsa öncesi 30 mA etkilemez
tersi olabilir
K.A.K. rölesi siğorta vazifesi görmez .
Siğorta atması kısa devrede atar .

anlatmanıza göre anlaşılan durum
her daire için 30mA .KA.K rölesi
ve
her daire için ve birim için tek tek 300mA K.A.K. rölesi ( yangın ) takılmış

bu durumun iyiliği ise sadece bu daire sahibi etkileniyor
bir adet takılma durumunda olsaydı tüm bina etkilenecekti .

1 - durum kolon tesisatınızda sorun olabilir .
röle bağlantıları , kablolar , nem , su , yıldırım , harmonikler
asansör motor odası kabini ? gibi etkenler topraklama .
ölçüm yapmanız voltaj amper vs gibi

2 - SELEKTİF TİP ile değiştirmeniz .
 
Son düzenleme:
Yine tekrarlarsa başka öneriniz varmı


Bu,zaten olması zorunlu.Bunu selektif yap-
madığınızda,evin içindeki ile beraber aynı
anda atar ve sizi meşgul eder.Bunu değiş-
tirdiğiniz halde yine atıyorsa,tesisatta so-
run var demektir.O durumda,iyi bir elektrik-
çiye ! ihtiyacınız var demektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,554
Kullanıcılar
449,916
Son üye
adil.degirmenci

Yeni konular

Geri
Üst