yangın alarm sistemi arıza

Katılım
14 May 2010
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
39
kılsen marka yangın paneli kullanıyorum. panel dedektörleri görmüyor hatası veriyor ama dedektörlerden alarm verdiğimde alarmlar panele düşüyor. dolayısıyla dedektörlere voltajda gidiyor. bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
 
kurmus oldugun sııstem konvensıonel ıse hat sonuna atmıs oldugun dırencler dogrumu kontrol edınız. adreslı ıse ADRESLERI GOZDEN GECIRINZ
 
analog sistem. adreslerinde hepsini baştan yazdım. adresler doğru yani.
 
lup şeklinde bağlı deil ise sonlandırma direncini kontrol et
 
loop şeklinde bağlı. hatta kopuk var desem. hat kopuk diye hata vermesi lazım. bu daha öncede aynı hatayı verdi, adresler kendi kendine silinmişti. şimdide hata devaam ediyor ama adresler silinmiyor. bende ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. nasıl yapacağım bilmiyorum valla..
 
Arkadaşlar merhaba,
KILSEN KFP-AF1 model yangın ihbar sistemine ilave dedektör bağlayacağım adresli olduğundan nasıl yapılacağını veya bir bağlantı şemasına nasıl ulaşacağımı yazarsanız sevinirim.
 
kılsen marka yangın paneli kullanıyorum. panel dedektörleri görmüyor hatası veriyor ama dedektörlerden alarm verdiğimde alarmlar panele düşüyor. dolayısıyla dedektörlere voltajda gidiyor. bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

Sn. cihangulcan,

Dedektörlerden alarmı nasıl veriyorsunuz? Tester kullanarak mı yoksa söküp takarak mı?

Bir de loop çıkış yani döngü çıkış ile giriş gerilimlerini ölçtünüz mü? Çok fazla fark var mıdır?

Kullandığınız kablo hattında ekli kısımlar var mıdır? Kablonuz Şebeke geriliminin olduğu civarlarda olabilir mi?
 