yıldız üçgen motorun akımı hat girişin den mi ölçülür?

yasin26

Üye
Katılım
20 May 2009
Mesajlar
2
Puanları
1
arkadaşlar herkese merhaba
benim kafamı karıştıran bir şey var forumdaki benzer konulara baktım ama yeterli gelmedi bana mesela 55kw motor etiketi 109 amper yazıyor, ben akımı ölçerken ana giriş şalterin den mi ölçerek yoksa kontaktör çıkışındaki fazdan çekilen akımı baza almam lazım girişten ölçügümde 90 amper kontaktör çıkışı sadedece 1 fazı ölçtügümde 42 amper civarı yani etiket degerindeki 109 amper kontaktör çıkışımı? yoksa ana giriş teki akımmı bana bu konuda fikri olan paylaşırsa sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kıymetli kardeşim bahsettigin 109 amper, 55 kw lık bir motorun azami yükte çekebilecegi akım degeridir.sen motoru kaç kw.lık bir yüke baglamışsan amperide tahrik ettigin yük oranında göreceksin. birde motorun yükte iken çektigi akımı, direk olarak yıdız üçgenli sistemin ana sigortasının besleme kablolarından ölçmelisin.kolay gelsin.
 
109 amper senın Ana giriş şalterinin akımı dır.ayrıca 42 Amper ise senin termik ve kontaktor cıkıs akımındır.
 
arkadaşlar herkese merhaba
benim kafamı karıştıran bir şey var forumdaki benzer konulara baktım ama yeterli gelmedi bana mesela 55kw motor etiketi 109 amper yazıyor, ben akımı ölçerken ana giriş şalterin den mi ölçerek yoksa kontaktör çıkışındaki fazdan çekilen akımı baza almam lazım girişten ölçügümde 90 amper kontaktör çıkışı sadedece 1 fazı ölçtügümde 42 amper civarı yani etiket degerindeki 109 amper kontaktör çıkışımı? yoksa ana giriş teki akımmı bana bu konuda fikri olan paylaşırsa sevinirim.


sn.yasin26,
Motor etiketindeki nominal değer,109 A hat(I[SUB]h[/SUB] )akımıdır.Ana kontaktör girişinde ölçülen değerdir.Üçgen bağlandığında kontaktör çıkışı 109/1,73=63 A faz akımıdır(I[SUB]F[/SUB] )
Daha geniş bilgi için linke bakınız.Elektrik Kumanda Teknikleri
 
55000=380xıx0.85x1.73=55000/558=98amper motorun boşta çektiği akım slm
 
sn.yasin26;
98 A milden alınan mekanik gücün karşılığı olan akımdır.
98A/motor verimi=98/0,9=109 A(Motor anma akım değerini yani etiket değerini bulmuş oluruz)
kolay gelsin
 
Motorunuz, tam etıket akımında değilse, 90 amper ölçmenız normal. kontaktör cıkısından da, kök3 kadar akım ölçeceğimize göre,90/.58 =48 amper okunur. Sizin ölçmenız normaldır. fark görünüyorsada;
1.pens ampemetrenız yanlıs lölçüyor olabilir.
2.motor sarılmıssa, fazlar arasında, sipir farkı olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,163
Mesajlar
915,581
Kullanıcılar
449,923
Son üye
BilgeKaganInce22

Yeni konular

Geri
Üst