Yıldız üçgen devrelerinde kol akımları ne kadardır?

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
Hat akımı 69A olan 37Kw yıldız üçgen bağlı motorda kol akımları kaç amperdir? Kullanılması gereken termik ve kontaktör değeri ve ne kadardır?

Problemin çözümü için aşağıdaki formüllerden yararlanacağız.
61694

61695

61696

61697
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.