Yıldız Üçgen Motor Devresi

EEMTOLGA'&

Üye
Katılım
13 Eyl 2011
Mesajlar
35
Puanları
1
Selam arkadaşlar. Elimde gene bir devre var. Bunun çalışma prensibini açıklarsanız çok iyi olur. Şimdiden teşekkür ederim

Bir de arkadaşlar bir devre daha vermiştim güvenlik sistemlerinde onu da incelerseniz sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesinin,devrede sürekli kalıyor olması,isabetli bir uygulama değildir.
 
start butonuna basıldığında a kontaktörü enerjilenir ve start butonunu mühürler. a kontaktörü ile beraber zr zaman rölesi ve yıldız kontaktörüde enerjilenir. zr zaman rölesi ayarlanan süre sonunda kontaklarını değiştirir ve yıldız kontaktörü devreden çıkar üçgen kontaktörü devreye girer. yıldız devresindeki üçgen kapalı kontağı ve üçgen devresindeki yıldız kapalı kontağı kontaktörlerin kontaklarını açmadan diğer kontaktörün devreye girmesini engellemek içindir. stop butonuna basıldığında veya faz koruma yada termik açtığında devre stop eder. fakat Fahri Beyinde demiş olduğu gibi zaman rölesinin sürekli devrede kalmasını düzelmeniz daha iyi olur.
 
Çok teşekkür ederim tam istediğim bir cevaptı çok sağolun. Peki zaman rölesinin sürekli olmasının dezavantajı nedir?
 
Çok teşekkür ederim tam istediğim bir cevaptı çok sağolun. Peki zaman rölesinin sürekli olmasının dezavantajı nedir?
Zaman rolesi bir süre sonra kontağını açıp kapatabilmektedir.(iç rolenin arızalanması)rolenin arıza durumuna göre ya üçgenden yıldıza düşme veya çalışrıken tamamen durma sorunu ile karşılaşabilirsiniz.(bu durumda ana kontaktör dolayısıyla motor uçlarında enerji olması mümkündür.)
İdeal uygulama zaman rolesi üçgene geçtikten sonra üçgen tarafından mühürlenen ve zaman rolesinin devre dışı kaldığı çizimdir
Ayrıca çizimde yıldız kontaktörünün önce çektiği modeli kullanmanız yerinde olur.Aksi durumda yıldız kontaktörü (maliyet açısından ana kontaktörün bir küçüğü seçildiğinden)çabuk arızalanır
 
Son düzenleme:
fahri,tandoğan ve ali usta çok teşekkür ederim ayrı ayrı size. Çok sağolun
 