Yıldız/Üçgen Kumanda Devresi

Zaman rölesi nin enerjisi kendi kontağından ğeçti için zamanla kontakları n yıpranmasından dolayi kontak ğeçişleri süresinden dolayı sistem yıldız da çalışmaya geri dönebilir motor devamlı yıldızda çalışmaya ğeçebilir
Evet şuan bahsettiğin durumla karşı karşıyayım yıldızda çekili kalıyor
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
@JeanSinary
Sistem çalıştıktan sonra yani yıldız üçgen motor çalıştıyorken birden yıldıza geri dönüyor dogru anladıysam yıldız kontaktörün bobin ucunu üçgen kontaktörünün NC kontağı ndan geçirin böylece stop a basılmadan bir daha tıldız çalışmaz iyi çalışmalar.
 
hikaye devre riskli uçmayalım 10 yıl mühendisler arge çalışması yapar ürün ortaya çıkar bitane akıllı bu böylr olmaz der artistlik yapar çok gördük
 
burada f35 su 57 radar yapmıyoruz bildiğimiz emniyetli y ü devre
 