yüksek gerilim manevrası ve kesici kilitlemesi hakkında

Katılım
14 Eki 2006
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
39
slm arkadaşlar sorum şu.diyelmki 380 kV kesicinin bi şekilde (örn:gaz sızıntsı) sf6 gazı bitti ve kesicî kilitleme yaptı.bu durumda transfer manevrası yaptgmzda kilitleme yapmş olan kesiciyi açamıycgmıza göre ayırıcyımı acmamz gerekr.(trans.kesicisi ve ay.kapalı tabi)yada kısacası kilitleme yapan kesicyi enerji kesintsz ne yapblrz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
o kesicini gazı bitene kadar heç ihbar vermedimi .... bır den mi boşaldı sf6 ....daha önceden ayık olup ihbarları kontrol etmen gerekiyor...ama olan olmuş gaz kaçmış kesici kitlemeye gitmiş bu durum da çare yük tevzi ye haber verecen kitleyen kesicinin her iki ucundan hatları açtırıp ayrıcılarıda açtırıp sen kesicini bağlı olduğu ayrıcıları açacaksın .....transferin ayırıcı ve kesiciisi kapalı diye gidip gazı kaçıp kitlemeye giden kesicini ayırıcısını açmak için kolu tutmayacaksın bu işin şakası yok , aman ha aman ....
 
sayın değerli agbim başıma öyle bisey gelmedi ama ya böyle bsy olursa dedim.tabiki alarm verir ama küçük bi ihtimalde olsa belki.ya bu fideri transferi alma imkanımız yok ozaman illa enerji kesintisi gerekir öylemi.saygılar

yada bu bi trafo fideriyse kesiciyi acamıyacgmıza göre barayımı boşaltmamız gerekir.yardmcı olursnz sevnrm.ayırıcyı açamayz sanırm cnkü kesiciyle ayırıcı arasında kilitleme var.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
sayın değerli agbim başıma öyle bisey gelmedi ama ya böyle bsy olursa dedim.tabiki alarm verir ama küçük bi ihtimalde olsa belki.ya bu fideri transferi alma imkanımız yok ozaman illa enerji kesintisi gerekir öylemi.saygılar

yada bu bi trafo fideriyse kesiciyi acamıyacgmıza göre barayımı boşaltmamız gerekir.yardmcı olursnz sevnrm.ayırıcyı açamayz sanırm cnkü kesiciyle ayırıcı arasında kilitleme var.

değerli arkaşamı farazalar la konuşmayalım . ama kesici kitlemeye gitmişse bu (havalı kesicilerde olur ) yapacğın fazla birşey yok kesiciyi açamıyorsan enerjiyi kestirip öyle açacan başka türlü olmaz bu trafo çıkışı da olabilir bara olabilir ... aksi halde çok tehlikeli olur bu rizikoyu kimse almaz alamaz önce insan sağlığı , insanı kim tehlikeye atabilir sen de canın göz göre göre riske atma ... enerji kestir sora git ayırıcını aç ... kesici ayırıcı arasın daki kitlemler bişekilde açılır ama doğuracağı tehlikelri açan şahıs canıyla öder ...hele yukarıdaki bahsetiğin gerilim sevyesi 380 kv diyorsun azmı hayl bile edemsin enerjili veya yüklü iken ayrıcı açamdaki oluşacak ark ıveya sonuçları...
 
herkeze selamlar sorunu tam anlamamakla beraber kesicin açmissa ayırıcını acmanda bi mahsur yok bence genellikle 154 ve 380 kv ayırıcılar zaten motorlu uzaktan ve yakından kontrolludur burada senin amacın hattı enerjisiz bırakmamaktır tranfer kesicin üzerinden o hattı beslersin arz talabe gore transfer kesiciside kullanılıyorsa yapaıcak bişiy yok ayırıcıları acar kartlar arızanın giderilmesini beklersin
 
özetle şunu diyorum ozaman. 380 kV KESİCİ KİLİTLEMEYE GTMİŞSE(sf6 gaz btmiş mesela) BU KESİCİ TRANSFERE ALINMAZ.enerji kesintisi gerekir anladığm bu.
 
özetle şunu diyorum ozaman. 380 kV KESİCİ KİLİTLEMEYE GTMİŞSE(sf6 gaz btmiş mesela) BU KESİCİ TRANSFERE ALINMAZ.enerji kesintisi gerekir anladığm bu.

Serseri arkadaşlar doğrular , ama evet diyelimki kesicin gaz kacağından blokaja gitti , işin erbabı birini arıyorsun mesela beni :) tabi bu özel bi santralse .
 
arkadaşlar 380 kesici bu durumda kesinlikle transferden beslenemez enerjiyi kestirip ayırıcıları açıp öyle tranfere alabilirsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,120
Mesajlar
915,177
Kullanıcılar
449,825
Son üye
yasargokdemir

Yeni konular

Geri
Üst