Yüklediim Projedeki jeneratör ve şebeke ile ilgili Soru?

Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
261
Puanları
1
upload_2017-9-11_11-58-17.png


selamlar... Buradaki işleyiş nasıl? YP yazan yangın pompasından sonra hep ATŞ şalteri geliyor... Sonra bunlar elektrik mekanik kitlemeye giriyorlar vs ... Bu yüklediğim projedeki işleyiş nasıl acaba? jeneratör Şebeke transferi ile ilgili bir projedir bu...

upload_2017-9-11_11-58-17.png
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sistem hem şebekeden hemde jeneratörden çalışacak şekilde çalışacak. öncelik tabiki şebeke YP panosu yangın pompasını besleyen panodur. YP panosu sistem nereden beslenirse beslensin çalışacak.

hem şebekeden hemde jeneratörden derken her ikisi beraber değil. şebeke varken sadece şebeke besleyecek eğer şebeke yok ise jeneratörden beslenecek. 2-3 trafodan beslense senkron panosu yapmak gerekirdi. hem şebeke için hemde jeneratör için çünkü 2-3 tanede jeneratörü olacaktı.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,845
Kullanıcılar
449,596
Son üye
anilhikmet

Yeni konular

Geri
Üst