Yönlendirme trafosu

cgryldz35

Üye
Katılım
12 Mar 2018
Mesajlar
73
Puanları
1
Konum
İzmir
Ustalarım calıştığım AVM yönlendirmelerimiz 220/12V çalışıyor. Kaliteli bir trafo alıyoruz. Ancak 3 hafta sonra yine pırpır yapıyor. Acaba sebepleri nedir trafo hemen bozuluyor.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kullandığınız gücü yazmamışsınız örnek 12 volt 100 watt yükünüz var ise en az 150 watt trafo kullanın.
 
ilginç bir durum 5 amper 12 voltta 60 watt eder ama acaba aşırı ısı falan vardamı ondan yanıyor.?
 
Aşırı ısı da yok ustam. En iyi trafoyu alıyoruz yine aynı. Trafo metaline kontrol kalemi vurunca faz gosteriyor bozulunca sorun hep aynı. Denemedigimiz marka kalmadı
 
ustam smsps güç kaynağı deneseniz birde (switch mode) gücü yüksek tutmak kaydı ile...
smps.jpg
 
Yönlendırme levhalarının güç kaynağı dogru akım olmalı değilmi. Trafo taktık derken, 12 volt ac çıkışkı trafomu kullanıyorsunuz.
 
Ustalarım calıştığım AVM yönlendirmelerimiz 220/12V çalışıyor. Kaliteli bir trafo alıyoruz. Ancak 3 hafta sonra yine pırpır yapıyor. Acaba sebepleri nedir trafo hemen bozuluyor.
Yükünüz ne kadar? Kullandığınız güç kaynağı kaç Wattlık?

Aşırı ısı da yok ustam. En iyi trafoyu alıyoruz yine aynı. Trafo metaline kontrol kalemi vurunca faz gosteriyor bozulunca sorun hep aynı. Denemedigimiz marka kalmadı
Topraklama bağlıyken mi faz gösteriyor?
 