Yön kontrol valfi bilgisayar kontrol

mec000

Üye
Katılım
12 Ağu 2017
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
27
Herkese merhaba elimde rexroth 4we6g yön kontrol valfi var valfin ileri geri konumunu bilgisayarımdan kontrol etmek istiyorum elimde bilgisay ile -+10 V çıkış alabildiğim bir kart mevcut. İleri geri hareket için L1 ve L2 bobinini sürekli olarak 24v enerjilendirmem gerekli ara da nasıl bir eleman kullanabilirim ?
 
2 adet Slim Role kullanabilirsin, rolenin A1 Bobinine bilgisayardan bilgi gönderdiğin kart ile +10V, A2 Bobininede karttan -V giriyorsun. Rolenin com ucuna +24V giriyorsun. No kontağınada L1 valfinin bobin ucunu giriyorsun. L1 valfinin diğer ucunada +24V dönüşü için - şase bağlanan yeterli. L2 valfinede aynı işlem.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,255
Kullanıcılar
449,843
Son üye
hvncrblt

Yeni konular

Geri
Üst