İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1) a) S = √3*U*I => U = ( S / √3*I ) = ( 120*10^6 / √3*300 ) ≈ 230,94 kV

b) I = j*S => S = ( I / J) = ( 300 / 0,4 ) = 750 mm2

R = ( L / k*S ) = ( 200*10^3 / 35*750 ) = 7,619 ohm

Kayıp güç = 3*R*I^2 = 3*7,619*300^2 = 2,057,130 W ≈ 2,057 MW

c) Bir üst standart gerilim 380 kV için;

S = √3*U*I => I = ( S / √3*U ) = ( 120*10^6 / √3*380*10^3 ) ≈ 182,32 A

I = j*S => S = ( I / J) = ( 182,32 / 0,4 ) ≈ 450 mm2

R = ( L / k*S ) = ( 200*10^3 / 35*450 ) ≈ 12,698 ohm

Kayıp güç = 3*R*I^2 = 3*12,698*182,32^2 = 1,266,267 W ≈ 1,266 MW

Tabî düşük çözünürlüklü fotoğraftaki maksimum güç iletimini tam olarak göremedim. 450mm2 kesitli bir kablo olduğuna dahil şüphem de mevcut; ama işlem yaptığım şekildedir. Doğru verileri girerseniz, sonuca tam olarak ulaşabilirsiniz.

Diğer soruları da eminim ders notlarınıza bakarak çözebilirsiniz; ama belki sonra yardımcı olmaya çalışabilirim.
 
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }
Bir düzlemsel elektrot sisteminde elektrot açıklığı a:2 mm elektrot yüzey alanı S:4 cm/kare E:1(hava) ve uygulanan gerilim U:5 KV olduguna göre

A-) sistemin kapasitesini bulunuz.?

B-) elektrik yünükü.?

C-) elektrik alan şiddetini.?

D-) elektrik akı yoğunluğunu bulunuz.

E-) yalıtkanın delinme dayanımı 30 kv/cm olduğuna göre sisteme uygulanabilcek maksimum akı youğunlugunu bulunuz.
 
Açtığınız konuda yazdığım gibi, maksimum güç iletimi değerini fotoğrafta göremedim. MW yazıyor il satırda, bana sanki 120MW gibi gelmişti. Doğru değer değilse, doğru değeri koymanız durumunda doğru cevabı bulursunuz.
 
A) Sistem kapasitesi C = ( ε*S / a ) = ( ε0*εr*S / a ) = [ (8,86*10^-12)*1*(4*10^-4) / (2*10^-3) ] = 1,772*10^-12 F = 1,772 pF

B) Elektrik yükü Q = C*U = (1,772*10^-12)*(5*10^3) = 8,86*10^-9 C = 8,86 nC

C) Elektrik alan şiddeti E = ( U / a ) = [ 5 / (2*10^-1) ] = 25 kV/cm = 2500kV/m = 25*10^5 V/m

D) Elektrik akı yoğunluğu D = ε*E = ε0*εr*E = [ (8,86*10^-12)*1*(25*10^5) ] = 2,215*10^-5 C/m2

E) Yüzeysel yük yoğunluğu σ = ( Q / S ) = [ (8,86*10^-9) / (4*10^-4) ] = 2,215*10^-5 C/m2
 
iletken kesiti kesiti 240mm/kare olan ve delinme dayanımı bakımından en uygun geometrik karekteristiğe sahip bir kabloda kullanılan delinme dayanımı 200 kv/cm ve bağıl dielektrik sabiti Er :6 olduğuna göre;
A-) kabloya uygulanabilcek maksimum gerilim
B-) kablonun birim uzunluğunun (bir metresinin) kapasitesini hesaplayınız..
(Eo:8,86.10^-12 F/m' dir) (NOT: s:nr^2)