YÜKSEK GERİLİM SINAV SORULARI

hasanfikri

Üye
Katılım
13 Haz 2015
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
31
11356335_10206920190232610_351856910_n.jpg
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
1) a) S = √3*U*I => U = ( S / √3*I ) = ( 120*10^6 / √3*300 ) ≈ 230,94 kV

b) I = j*S => S = ( I / J) = ( 300 / 0,4 ) = 750 mm2

R = ( L / k*S ) = ( 200*10^3 / 35*750 ) = 7,619 ohm

Kayıp güç = 3*R*I^2 = 3*7,619*300^2 = 2,057,130 W ≈ 2,057 MW

c) Bir üst standart gerilim 380 kV için;

S = √3*U*I => I = ( S / √3*U ) = ( 120*10^6 / √3*380*10^3 ) ≈ 182,32 A

I = j*S => S = ( I / J) = ( 182,32 / 0,4 ) ≈ 450 mm2

R = ( L / k*S ) = ( 200*10^3 / 35*450 ) ≈ 12,698 ohm

Kayıp güç = 3*R*I^2 = 3*12,698*182,32^2 = 1,266,267 W ≈ 1,266 MW

Tabî düşük çözünürlüklü fotoğraftaki maksimum güç iletimini tam olarak göremedim. 450mm2 kesitli bir kablo olduğuna dahil şüphem de mevcut; ama işlem yaptığım şekildedir. Doğru verileri girerseniz, sonuca tam olarak ulaşabilirsiniz.

Diğer soruları da eminim ders notlarınıza bakarak çözebilirsiniz; ama belki sonra yardımcı olmaya çalışabilirim.
 
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }
Bir düzlemsel elektrot sisteminde elektrot açıklığı a:2 mm elektrot yüzey alanı S:4 cm/kare E:1(hava) ve uygulanan gerilim U:5 KV olduguna göre

A-) sistemin kapasitesini bulunuz.?

B-) elektrik yünükü.?

C-) elektrik alan şiddetini.?

D-) elektrik akı yoğunluğunu bulunuz.

E-) yalıtkanın delinme dayanımı 30 kv/cm olduğuna göre sisteme uygulanabilcek maksimum akı youğunlugunu bulunuz.
 
Açtığınız konuda yazdığım gibi, maksimum güç iletimi değerini fotoğrafta göremedim. MW yazıyor il satırda, bana sanki 120MW gibi gelmişti. Doğru değer değilse, doğru değeri koymanız durumunda doğru cevabı bulursunuz.
 
A) Sistem kapasitesi C = ( ε*S / a ) = ( ε0*εr*S / a ) = [ (8,86*10^-12)*1*(4*10^-4) / (2*10^-3) ] = 1,772*10^-12 F = 1,772 pF

B) Elektrik yükü Q = C*U = (1,772*10^-12)*(5*10^3) = 8,86*10^-9 C = 8,86 nC

C) Elektrik alan şiddeti E = ( U / a ) = [ 5 / (2*10^-1) ] = 25 kV/cm = 2500kV/m = 25*10^5 V/m

D) Elektrik akı yoğunluğu D = ε*E = ε0*εr*E = [ (8,86*10^-12)*1*(25*10^5) ] = 2,215*10^-5 C/m2

E) Yüzeysel yük yoğunluğu σ = ( Q / S ) = [ (8,86*10^-9) / (4*10^-4) ] = 2,215*10^-5 C/m2
 
iletken kesiti kesiti 240mm/kare olan ve delinme dayanımı bakımından en uygun geometrik karekteristiğe sahip bir kabloda kullanılan delinme dayanımı 200 kv/cm ve bağıl dielektrik sabiti Er :6 olduğuna göre;
A-) kabloya uygulanabilcek maksimum gerilim
B-) kablonun birim uzunluğunun (bir metresinin) kapasitesini hesaplayınız..
(Eo:8,86.10^-12 F/m' dir) (NOT: s:nr^2)
:):) çok teşekkür ederim :):) cevaplarınız için::):)
 