Yıldız üçgen sorusu

avast

Bölüm Yöneticisi
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
29 Ocak 2012
Mesajlar
286
Puanları
6
Konum
Dünya
Arkadaslar yildiz ucgen de sorun var cozemedim

once yildiz cekti belli bir sure sonra ucgen ve M kontaktoru cekti daha sonra stop yaptim

ikinci denememde isee direk olarek ucgen ve yildiz kontaktorleri cekmeye basladi ve belirli surreden sonra M cekti cekincede sigortayi attirdi
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesinin kontaklarını nasıl bağladın... Yani hangi kontaktörleri bağladın..
 
kumanda devrenizde hata mevcut yıldız ve üçgen kontaktörleri aynı anda çekmeleri kısa devre meydana getirir.bana kalırsa m kontaktörü ile üçgen kontaktörünün bobin uçları karışmış gibi ama önce devrenizden emin olup kumanda bağlantılarını kontrol edin derim.kolay gelsin.
 
oof baskasinin panosu ile is boyle olurr ok dediklerinizi yapicmm
 
kontaktörün birisi yapışık kalmış olabilir.bi bak derim başlangıcta normal calışmış.
 
Başta neden yanlış çalışmış anlayamadım?
 
motor kılemens uçlarını deyiştir orda yanlışlık olabilir
 
Önce yıldız ve M kontaktörü zaman rölesi kontak değiştirdiğinde ise Üçgen ve M kontaktörü çekili olacak dostum..Zaman rölesi yada yıldız üçgen rölesinin kontaklarını yanlış bağlamış olmalısın..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,240
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst