XLPE kablonun kapasitif etkisi her faz için ayrı ayrı mı olur? 5100 kva tesisimiz var 2500kva 1600 kva 1000kva trafomuz var sadece 1600 kva trafomuz çalışıyor oda çevre aydınlatma ve idari bina kullanıyor. bundan dolayı kapasitif ceza ödüyoruz. ustalarımdan yardım istiyorum çözümü nedir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
XLPE kablonun kapasitif etkisi her faz için ayrı ayrı mı olur? 5100 kva tesisimiz var 2500kva 1600 kva 1000kva trafomuz var sadece 1600 kva trafomuz çalışıyor oda çevre aydınlatma ve idari bina kullanıyor. bundan dolayı kapasitif ceza ödüyoruz. ustalarımdan yardım istiyorum çözümü nedir?

Yapılan hesap 3 kablo için km bazında hesaplanır.Hesaplama yöntemi 2 x3,14 x 50 x C x 10^-6 x U x U = XC (kvar) gerekenleri yerine koyduğunuzda kapasitif etkinin kaç kvar olduğunu bulursunuz.Mesela 95 lik kablo için kapasitif hesap yaparsak şöyle bir sonuç çıkar.

1x95/16 XLPE kablo km deki kapasitif etkisi 0,15 mf

2 x 3,14 x 50 x 0,15 x 0,000001 x 33000 x 33000 = 51291 (51,2 kvar) 1 km için



Her trafoya ayrı xlpe kablo gidiyorsa ayrı ayrı ele alınmak zorundadır.Her trafoya o.g referanslı röle ile ayrı ayrı yaparak çözüm üretilebilir.Ayrı olarak yüksek gerilim kısmından uygun değerde şönt reaktör bulunabilirse hatta paralel bağlanarak da kapasitif etki yok edilebilir.Bu konuda hilkar markasının o.g şönt reaktörleri var.

http://www.hilkar.com/tr/dcsontreaktorleri.html
 
Son düzenleme:
En iyi çözüm Trafo primer girişinden akım bilgisi alarak kompanzasyon yapmaktır. İkinci alternatif Trafo sekonderine AG şönt reaktör uygulamasıdır(Tavsiye etmem). 3. alternatif Tesis için Y.G. kapasitör ve reaktör işi oldukça sakattır kesinlikle tavsiye etmem anahtarlamada aşırı salınımlara neden olur, olumsuz sonuçlar doğurur.
 
3 km OG kablo için,sayacın 8.8.0 değerini
gözlemliyerek ,6 adet trafo sekonderlerine
2x10 kvarlık HİLKAR reaktörle yaptığım uy-
gulama 18 yıldır sorunsuz çalışmaktadır.
Kablo nedeniyle oluşan kapasitif etkinin,bu
yöntemle çözümünün en basit yönteminin bu
yöntem olduğuna inanmaktayım.
 

Ekli dosyalar

  • OG KABLO KAPASİTELERİ.png
    OG KABLO KAPASİTELERİ.png
    58.9 KB · Görüntüleme: 134
En iyi çözüm Trafo primer girişinden akım bilgisi alarak kompanzasyon yapmaktır. İkinci alternatif Trafo sekonderine AG şönt reaktör uygulamasıdır(Tavsiye etmem). 3. alternatif Tesis için Y.G. kapasitör ve reaktör işi oldukça sakattır kesinlikle tavsiye etmem anahtarlamada aşırı salınımlara neden olur, olumsuz sonuçlar doğurur

Yüksek gerilim tarafında bahsettiğim şönt reaktör uygulamasında anahtarlama söz konusu değil.Sadece ihtiyaç oranında üretilen reaktör hatta paralel bağlanıyor buradaki amaç xlpe kablodan kaynaklanan reaktifi yok etmek. Yük tarafında reaktifi kapasitif yönde ise zaten ayrı olarak kompanzasyon yapılmalıdır.Firma ile gorustugumde her güce göre reaktör uretebildiklerini söylediler.Kablo kapasitif etkisi sabit olduğu için güce göre bağlanan reaktörün anahtarlama ihtiyacı olmuyor biraz pahalı ama uygun çözüm gibi gözüküyor.
 
Yüksek gerilim tarafında bahsettiğim şönt reaktör uygulamasında anahtarlama söz konusu değil.Sadece ihtiyaç oranında üretilen reaktör hatta paralel bağlanıyor buradaki amaç xlpe kablodan kaynaklanan reaktifi yok etmek. Yük tarafında reaktifi kapasitif yönde ise zaten ayrı olarak kompanzasyon yapılmalıdır.Firma ile gorustugumde her güce göre reaktör uretebildiklerini söylediler.Kablo kapasitif etkisi sabit olduğu için güce göre bağlanan reaktörün anahtarlama ihtiyacı olmuyor biraz pahalı ama uygun çözüm gibi gözüküyor.

Doğrudur yüksek gerilim motor kompanzasyonuna gitti kafam. Ama netice itibariyle YG şalt malzeme her açıdan problemdir, arızası, müdahalesi. Eğer reaktör çözümü düşünülüyorsa AG şönt reaktörü tavsiye ederim.

Yükün değişken olmasından dolayı trafo sargılarından doğan endüktif reaktif değişkendir bu nedenle sizinde bahsettiğiniz Trafo primerinden alınacak akım bilgisi ile yapılacak olan kompanzasyon en iyi çözümdür. Bizim asfalt plenti tesisimizde bir 10kVAr AG şönt reaktör var, YG tarafından akım bilgisi alıyoruz sistemde 2 trafo var(1600+630kVA). %3 ile %5 arası geziyor endüktif reaktif.
3 km OG kablo için,sayacın 8.8.0 değerini
gözlemliyerek ,6 adet trafo sekonderlerine
2x10 kvarlık HİLKAR reaktörle yaptığım uy-
gulama 18 yıldır sorunsuz çalışmaktadır.
Kablo nedeniyle oluşan kapasitif etkinin,bu
yöntemle çözümünün en basit yönteminin bu
yöntem olduğuna inanmaktayım.

Abi bahsetmiş olduğunuz tesiste kompanzasyon AG'den mi YG'den mi akım bilgisi alınarak yapılıyor ?

Sormamın sebebi kablonun kapasitif etkisi YG şönt reaktörle çözülse bile değişken yüklenme dilimlerinde trafo sargılarından doğan endüktif reaktifide kompanze etmek gerekiyor. O yüzden sordum.
 
Son düzenleme:
Kompanzasyon AG den yapılıyor.OG de şönt
reaktör uygulmasını çok sağlıklı ! bulmuyo-
rum.Trafo gücünü etkileyecek çözümler !
hariç tabi.
 
sayacın 8.8.0 endeksine göre nasıl bir hesap yapılıyor.
 
sayacın 8.8.0 endeksine göre nasıl bir hesap yapılıyor.


Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur; Trafo yüklenme yüzdesi arttıkça trafo sargılarından doğan endüktif reaktif yükselir yani 1. madde değişkendir, 2.madde değişken ama değeri düşüktür (arıza yoksa), 3.madde de değişim değeri ihmal edilecek kadar küçüktür.
1) Trafo sargı reaktifi, (Ölçüm yaptığınız zaman dilimindeki trafonun yüklenme yüzdesi)
2) Varsa kompanzasyondan kaçan endüktif veya kapasitif reaktif
3) Kablonun kapasitif etkisi

Sayaçta gördüğünüz değer bu 3 değerin vektörel ortalaması yani sonuç değerdir ama ilk madde sabit değildir ! O yüzden YG akım bilgisi alarak yapılan kompanzasyon en sağlıklısıdır.

Eski bir yazımı direkt copy/paste yaptım :)
Transformatör sabit kondansatör gücü hesabı;

Transformatörler için konulan sabit kondansatör gücü yaklaşık olarak trafo gücünün %3’üne tekabül etmesine karşın trafonun markasına tipine göre değişkenlik arz eder. Sabit grubu tespit etmenin en doğru yolu ölçümdür. Ölçüm sepam röle üzerinden yapılabilineceği gibi sayaç endeksinden de tespit edilebilir.
Bu konuyla ilgili mesleki forum sitelerinde yalan yanlış bilgiler verildiğini gördüğüm için size sayaç endeksi için örnek hesaplamada yapacağım;

O.G. akım trafosu : Örnek 40/5 akım trafomuz olsun oran değeri 8
O.G. gerilim trafosu : Örnek 34,5/0,1kV gerilim trafomuz olsun oran değeri 345
Sayaç son endeks-ilk endeks alma arası geçen süre : Yarım saat olsun
Sayaç son endeks – ilk endeks değeri yani fark endüktif reaktif tüketimi 0,00453 olsun.

Qc= 0,00453.8.345.2 (Ölçüm süresi 0,5h alındı saatlik tüketimi bulmak için 2 ile çarptık.)
Qc= 25kVAr bulunur.

Burada da konuyu genel değelendirmiştim;