Akü arızası sebebiyle uzun süre kulllanılmayan ups kullanılmaya karar verelerek aküleri değiştirildi. Toplam akü 16 adet 12v-7ah, aküler 8+8 parel (12x8=96v dc) bağlı olup çkış voltaj 110v dc inverter kond çıkışı 800v dc. akü şarj kartı üzerinde akü şarj voltajı 110v
xi-2500 model 2500va online ups arızası arızası şöyle: Şebeke elektriği kesildiğinde çıkış voltajı (kondasatör deşarj etmesi gibi)220v ac sıfır voltaja düşmektedir.yardımcı olursanız sevinirim.
 
ups şebeke elektriği ile enerjilendiğinde (şebeke voltajı 227v ) çıkışta 206v okunuyor ups şebekeyi by pas etiğine göre (kart üzerinden röle ile) neden düşük voltaj okunuyor. arızalı kat nerede
 
Merhaba. UPS online olduğuna göre inverter sürekli devrede demektir ve inverterin görevini yapıyor görünüyor. Enerji kesilmesinde çıkış voltajının düşmesi akülerin arızalı olması, şarsız olması veya bağlantısının kopuk olmasından kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum.
Forumdaki arkadaşlara benim de bir sorum olacak. Aküler paralel bağlanabilir mi? İç dirençlerinin farklı olmasından dolayı birbirlerini deşarj etmezler mi? Selamlar.
 