Merhaba bagımsız bölüm kurulu gücü 75 kw x5 sayaç war sayaçtan cıkan kablo aktarma panosundakı baralara bağlı, bagımsız bölümü kullanıcak olan kişinin ortalama 20 25 kw güç kullanıcagını söyluyor oda sürekli değil arada, 1. Buraya kompanzasyon pasonu gereklimi 2. Normal aç kapa trfize weya monofaze sigorta koysa yeterlimi
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Peki 75 kw nın baglı oldugu aktarma panosuyla, bagımsız bölümü tutcak arkdasın pano mesafesi 20 mtre ve dedigim gibi 20-25 kw güç kullanmayı düşünüyo, aktarma panosundaki baradan kaçlık kabloyla beslememiz lazım arkadasın panosunu şimdiden tşk sami bey
 
Mühürlü olması gereken Sayaç ölçü panosunun denetiminden sorumlu Elektrik Dağıtım şirketinin sorun yapmaması için 75 KW Sözleşme gücüne uygun kesit olarak 3x25+16 mm kablo kullanmanız gerekiyor.
 
3.25 16 mm dediğiniz nyy mi oluyor cinsi, birde 20 mtre olursa kabloda ısınma olurmu tşk şimdiden
 
NYY de olabilir, veya halogen free olarak bilinen N2XH da kullanabilirsiniz, 20 mt gerilim düşümünde sorun olmaz
 