X5 çarpanlı bir tesisatta Primer ve Sekonder akım hesaplama

Katılım
13 Eyl 2021
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
34
Merhaba arkadaşlar,

31,5 kV luk bir trafomuz, X5 çarpanlı bir sayacımız ve 250/5 CT li bir akım trafomuzun olduğu bir sistemimiz var. Sayaçtan anlık okuduğum değerler üç faz için 0,2A 0,4A ve 0,2A ve her faz için 233 V gerilim değerleridir. Aynı zaman diliminde OG tarafta okuduğum anlık değerler ise 0,17A 0,13A ve 0,59A. Sayaçtan okuduğum akım değerleri ile OG taraftan okuduğum akım değerlerinin doğruluğunu nasıl anlarım? cevaplarınız için teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba arkadaşlar,

31,5 kV luk bir trafomuz, X5 çarpanlı bir sayacımız ve 250/5 CT li bir akım trafomuzun olduğu bir sistemimiz var. Sayaçtan anlık okuduğum değerler üç faz için 0,2A 0,4A ve 0,2A ve her faz için 233 V gerilim değerleridir. Aynı zaman diliminde OG tarafta okuduğum anlık değerler ise 0,17A 0,13A ve 0,59A. Sayaçtan okuduğum akım değerleri ile OG taraftan okuduğum akım değerlerinin doğruluğunu nasıl anlarım? cevaplarınız için teşekkürler

Yüksek gerilim tarafında okuduğunuz değerler ile sayaç değerleri uyuşmaz, nedeni ise sizin alçak gerilim tarafına koyduğunuz sayaç kendinden sonraki kısmın güçlerini ölçer. Dolayısıyla yüksek gerilim tarafında kalan trafo varsa xlpe kablo ve bunlardan kaynaklanan reaktif ve aktif akımları göremez. Bu nedenle çekilen güç olarak bakarsanız yüksek gerilim tarafı her zaman daha fazla güç gösterir. Akım kıyaslamasını soruyorsanız trafonuzun dönüştürme oranından hesaplayabilirsiniz.
 
burası bir çiftlik ve dolayısıyla kendi trafosu var. Bilmek istediğim şey bu çiftlikte havai hatta OG analizörler takılı ve OG analizörden okuduğum akım değerlerinin sayaçta okuduğum akım değerleri ile aynı olup olmadığını bilmek. OG analizörler doğru mu ölçüyor yanlış mı ölçüyor onu bulmaya çalışıyorum.
 
burası bir çiftlik ve dolayısıyla kendi trafosu var. Bilmek istediğim şey bu çiftlikte havai hatta OG analizörler takılı ve OG analizörden okuduğum akım değerlerinin sayaçta okuduğum akım değerleri ile aynı olup olmadığını bilmek. OG analizörler doğru mu ölçüyor yanlış mı ölçüyor onu bulmaya çalışıyorum.

Dağıtım trafoların primer girişleri üçgen bağlı sekonderleri ise yıldız bağlı olduğu için akım kıyaslaması sizi yanıltır. Şöyle örneklersek diyelim alçak gerilim kısmından siz sadece 1 fazdan akım çektiniz R fazı olsun bu fazımız diğer S, T fazlarında yük yok. Bu akım yüksek gerilim kısmında tek fazdan çekilmez 3 faza biraz daha dengelenmiş olarak yansır.

Yükünüzün 3 fazlı ve dengeli olduğunu varsayalım bu defa kıyaslama şu şekilde olur. Trafonuz 33000 de 400 veriyorsa dönüştürme oranınız 82,5 tir. Buda yüksek gerilim tarafında 1,21 amper akım çekilmesi demektir (100 amper için ). Yani özetle akım değerleri aynı olmaz, çünkü arada çok büyük gerilim farkı vardır.
 
Akım trafonuz, 250/5 olunca , çevirim oranı , 50 oluyor. 0,2 X 50 = 10 amper cekıyorsunuz demektır. Trafonuz herhalde 160 kVA civarında.
OG trafından nasıl ölçüm yapıyorsunuz. Ölçümleriniz prımer ölçüm değilmi. Trafo dırekdemi, hücredemi. Og ölçüm yapıyorsanız, OG den ölçüğünüz ile, Ag den ölçüdügünüz arasında, trafo kayıpları kadar fark olacaktır.
 