Merhabalar Panasonic plc için ton tof timer degeri kullandım. Burada belirtilen pt değişkenine weintek üzerinden değer göndermek istiyorum. Veri Dt olarak göndrrdiğimde ms olarak gidiyor. Bunu sn cinsinden nasıl aktarabilirim.... Yani T#20s degerini weintek içinden 20 sn değer olarak nasıl gönderebilirim?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
ekrandanda yapabilirsin fakat gerek yok sen ekranda adamdan dakka iste mesala o 5 mi girdi 1 dk 60000 ms dir gir plc içine çarp gelen dakika ile saniye birimini dint olarak çak timerin değişkenine
 
dint_to_time ve time_to_dint ile hallettim
 