Wintek hmi panasonic plc time değeri aktarma

enigmatr

Üye
Katılım
5 Kas 2017
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
44
Merhabalar Panasonic plc için ton tof timer degeri kullandım. Burada belirtilen pt değişkenine weintek üzerinden değer göndermek istiyorum. Veri Dt olarak göndrrdiğimde ms olarak gidiyor. Bunu sn cinsinden nasıl aktarabilirim.... Yani T#20s degerini weintek içinden 20 sn değer olarak nasıl gönderebilirim?
 

alaskora

Üye
Katılım
9 Şub 2018
Mesajlar
18
Puanları
3
ekrandanda yapabilirsin fakat gerek yok sen ekranda adamdan dakka iste mesala o 5 mi girdi 1 dk 60000 ms dir gir plc içine çarp gelen dakika ile saniye birimini dint olarak çak timerin değişkenine
 
Konu Sah
enigmatr

enigmatr

Üye
Katılım
5 Kas 2017
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
44
dint_to_time ve time_to_dint ile hallettim
 