arkadaşlar flexible de 2 adet plc yi tek hmi panelle haberleştirmem mümkün mü? bu konuyla ilgili aradım taradım ir şeyler bulamadım.yardımcı olaabilecek Arkadaşlar varmıdır..?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Olmaması için bir neden yok,. Öncelikle Connection kısmında yeni connetion oluşturun default olarak PLC nin MPI adresini iki olarak görecektir. ikinci bir connection ve plc nin MPI Adresini 3 yapın ve 2. PLC nin de MPI Adresini 3 yapın, böylece 2. connectionda mpi adresi 3 olan plc ile haberleşmiş olacaksınız. Tag listesinde yeni tag eklerken Connection1 veya connection2 olmak üzere 2 ayrı bağlantı üzerindeki plclere ulaşabilirsiniz.
 