weintek hmi ile autonics TM4 çalışma

kahraman 77

Paylaşımcı üye
Katılım
24 Eyl 2006
Mesajlar
241
Puanları
106
Yaş
48
Konum
Robtek otomasyon
Merhaba arkadaşlar elimde wientek mt8100ie modeli ve autonics tm4 pıd kontrol cihazı var.
cihazları birbirleriyle haberleştirdim.
set edilen değer 4x1#1 gercek değer 3x1001 yazdım sıkıntı yok çalışıyor.
fakat ben start stop butonu , optimizasyon butonu ve çıkış ledlerini ekrandan göremiyorum.
start butonu için 0x1#1
optimizasyon için 0x1#2
çıkış ledi için 1x1#1
yapmama rağmen ekranda bunları göremiyorum bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.iyi günler
bu arada haberleşme hızı 38400
none
8 bit
2 bit olarak secili
bu yapmamım amacı daha hızlı çalışması
9600 denedim oda olmadı
 
Son düzenleme:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Ox ----- 1 1. kanal start/stop için
0x ----- 2 1.kanal auto-tuning için

haberleşme ; 9600,N,8,2
benim yaptığım örnekte.
İstersen yapılmış örnek var gönderebilirim mail adresini yazarsan.En son ek modüllü olarak ta yapmıştım.

Kolay gelsin.
 
Ali Bey tavsiyenizi birazdan deneyecegim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,304
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst