Herkeze selamlar,wago 750-460/000-003 PT1000 AI modülüm var,pt1000 sensörümün 0 derecede 1000.0 ohm vermektedir ve her 1 derecede 3.9 ohm artıp azalmaktardır.Sensörün ölçüm aralığı -27 derece...+133 derecedir.Ben bu sensörü codesys programında nasıl gerçek sıcaklıkları görebilirim.Nasıl bir işlem yapmalıyım?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Wago Kutuphane

Yukarıdaki linkteki kütüphaneleri indirip , kullanmakta oldugunuz library yoluna Building_HVAC_01.lib i eklediğinizde Scale/Skalierung sekmesinde AI ve AI_temp fonksiyon bloklarını göreceksiniz.

Fonksiyon blokları pt100 pt1000 gibi girişleri REAL değerlerde kullanabilmenizi sağlayacaktır.

Kolay gelsin.
 
Oscat libraryden bir Functions ile çözebilirsin ScaleR tüm girişleri real sayı

ya da aşagıdaki kaynak kodu kullanbilirsiniz.
Ayriyetten bu code ters orantıda çalışabiliyor.
Kod:
FUNCTION SCALE_R : REAL
VAR_INPUT
	X : REAL;
	I_LO : REAL;
	I_HI : REAL;
	O_LO : REAL;
	O_HI : REAL;
END_VAR


(*
version 1.1	13. nov. 2008
programmer 	hugo
tested by	oscat

Scale_R is used to translate and scale a REAL input x to a real output.
the input is limited to I_LO <= X <= I_HI.

*)

(*Program başlangıcı*)

SCALE_R := (O_HI - O_LO) / (I_HI - I_LO) * (LIMIT(I_LO, X, I_HI) - I_LO) + O_LO;


(* revision history
hm	18. may. 2008		rev 1.0
	original version

hm	13. nov. 2008	rev 1.1
	corrected formula for negative gradient

*)
 
ayrıca, wago'nun var mı bilmiyorum fakat, bazı üreticilerin PT100x için özel olarak tasarlanmış analog giriş modülleri mevcut.

dolayısıyla, pt100 ai modülünü kullandığınız zaman size, pt100'den ai modülüne örnek veriyorum 103 değeri geldiği zaman bu 10.3 santigrat derece, bir integer değer veriyor ve bu değeri direkt olarak kullanabiliyorsunuz.
 
WAGO nun 750-464 konfigüre edilebilir modülü ile pt100 pt1000 ni100 ni1000 ve pot değerlerini direkt olarak izleyebiliyorsunuz.
 
selamlar. wago nun 750-468 0-10 volt analog modülüm var. Ortamdaki ışık miktarını ölçüp ona göre ışıkları kapatıp açacağım. Nasıl yapmam gerekiyor?
Teşekkür ederim.
 
selamlar. wago nun 750-468 0-10 volt analog modülüm var. Ortamdaki ışık miktarını ölçüp ona göre ışıkları kapatıp açacağım. Nasıl yapmam gerekiyor?
Teşekkür ederim.

0-10 volt analog modülünüze gelen 0-10 volt verisini PID bloğunun referans değeri olarak atayın.
vereceğiniz set değerine göre pid çıkışınızı 0-10 volt yada ışıklarınızı ne şekilde kumanda ediyorsanız ona göre çıkış verin.

kısacası 1 adet PID ile istediğiniz çıkışı alabilirsiniz ışıgınızı açıp kapatabilirsiniz.
 