WAGO 750-841

renkli16

Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
51
Puanları
1
Herkeze selamlar;

Codesys programıyla yazdığım programı plc ye yüklüyorum,sistem start operatör panel üzerinden vermeye çalışıyorum.Bunun için programda %mx0.0 register adresini yazıyorum ve operatör programında bit button adresini 12288 giriyorum ama operatör panel hata veriyor.Nasıl çözebilirim bu sorunu yardımlarınızı bekliyorum
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Herkeze selamlar;

Codesys programıyla yazdığım programı plc ye yüklüyorum,sistem start operatör panel üzerinden vermeye çalışıyorum.Bunun için programda %mx0.0 register adresini yazıyorum ve operatör programında bit button adresini 12288 giriyorum ama operatör panel hata veriyor.Nasıl çözebilirim bu sorunu yardımlarınızı bekliyorum

Panel ne marka?
 
advantech marka pm designer ile programlanıyor
 
Merhaba arkadaşım ;

Hafıza bitlerini kullanmak için şu şekilde adresleme yapmalısın. Yazmak için 400001 - ofset olarak 12288 ve bit yazmalısın. örnek olarak %MX0.0 hafıza bitini aktif etmek için yazman gereken tam adresleme 41289,0 olmalı.

Not: Analog modüller var ise o adreslemelere dikkat etmen gerekir. Aynı hafıza alanını kullanmamalısın.

iyi çalışmalar
 
Hocam bağlantı kurmak için codesys yi PC ye kur Codesys nin OPC calıstır. PLC ile connection sartlarını olustur. Projeyi göster.
CodeSys deki globalda yazdığın tüm variable OPC içine akıcaktır.PC sacadnda OPC gösterirsen calısabilirsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,304
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst