Bina ana W.otomat 40.A ve buna bağlı 10.a , 10.a , 16.a 16.a 20.a W otomatlar var.
gece ana W.otomat atmış sabah fark etim. 3 gün sonra gündüz evde kimse yokken yine atmış akşam gelince gördüm . bu neden olabilir yorumlarınızı bekliyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
evde siz yokken muhtemelen calısan aletlerden bırınde arıza olabilir buzdolabı kombı vb.
 
Bina ana W.otomat 40.A ve buna bağlı 10.a , 10.a , 16.a 16.a 20.a W otomatlar var.
gece ana W.otomat atmış sabah fark etim. 3 gün sonra gündüz evde kimse yokken yine atmış akşam gelince gördüm . bu neden olabilir yorumlarınızı bekliyorum.
Kaçak akım rolesi var mı ustad tesisat da ?
 
Selektif açma yapmayıp ana sigorta açma yaptığı için ana sigortanın B tipi linye sigortalarının C tipi olma olasılığı var mı ?
 
Selektif açma yapmayıp ana sigorta açma yaptığı için ana sigortanın B tipi linye sigortalarının C tipi olma olasılığı var mı ?
Öksüz Çocuk b tipi ile c tipi arasinda secicilik oldugu hususunda emin misin? 16 amperlik c tipi otomat 160 amperde beklemeden acma yapar. 40 amperlik b tipi de 200 amperde beklemeden acma yapar. Nh sigortalarda 1.6 oran saglandiginda tam secicilik saglaniyor fakat w otomatlarda nasil secim yaparsan yap secicilik saglaman zor diye biliyorum. Yanlisim varsa duzeltin.
 
20 amperlik de varmis. O gozumden kacmis. Ki o da 200 amper yapiyor zaten ve yine secicilik saglanmiyor
 
Fikir jimnastiği benimkisi ; arıza bundandır demedim ; bu işin uzmanları yorum yapsa daha iyi olur ....
 
W otomatlarda secicilik olmadigini dusunmemin ve soylememin sebebi su. Sigortalar anma akimlarinin b tipi 3 c tipi 5 katindan sonra zamana bagli acma yapiyor. B tipo 5 c tipi 10 katina geldiginde aninda aciyor. Kacak bu degerler arasinda oldugunda elbetye secici fakat kisa devre akimlar hicbir zaman bu degerler arasinda kalmiyor. Bu sebeple faz toprak arizasi haricinde w otomatlarinda kisa devre icin bir seciciligi kalmiyor. Nh sigortalarda ise hicbir zaman direk acma olmadigi icin 1.6 oran saglandigi surece hangi akim olursa olsun secic davraniyor.
 