merhaba
3 kat arasında çalışan vincimiz var 1. ve 3 katta kumanda düğmeleri var aşağı yukarı olmak üzere fakat iki eleman birbirinden habersiz farklı butonlara basınca sigortayı attırıyor bu konuda yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
buton veya elektriksel kilitleme yapılması gerekir.kumanda biliyorsan yaparsın bilmiyorsan kumanda bilen bi elektrikçi çağır. slm
 
merhaba
elektriksel kilitleme olayı butonun kendi özelliğimi yoksa bir sistem mi yapmak gerekiyor biraz ayrıntı lütfen
 
kumanda devresini butonların kapalısından geçireceksin yani birisi butona bastığında kapalı kontak açılacağı için diğer bir kişi bassa bile motor çalıymayacak. bunun içi butonlarını kapalı veaçık çift kontaklı seçmen gerekiyor slm
 
vinc devresinde vincin ileri giderken geri gelmemesi yada sağa giderken sola gitmemesi ( aslında kısa devre yapmaması için) sol kontaktörünün kapalısını sağa, sağ kontaktörünün kapalısınıda sol kontaktörünün onuna koymalısın. daha iyi anlaman için aşagıya bir devre koydum. limit siviçleride var yani motor sınıra dayandığında durdurması için.


jzmpq.png
 
merhaba arkadasım oraya buton kılıtleme dewresı kur asansor panolarında motor ıkı yonde dondugunden dolayı kontaktorlerde faz degıstılır ıkı butona bırden basınca sıgorta atar
 