Vestel ustayım diyen buyursun bilene hediye

Katılım
22 Tem 2018
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
27
Arkadaşlar herkese kolay gelsin ilk defa karşılaştığım bir arıza var ve bu arızayı çözemedim şimdi konuya geçeyim klima 18 btu bio buzz
Klima önceleri sıcaktayken emme hattı bazen emiyordu bazen emmiyordu bende haliyle 4 yollu vanayı değiştirdim boruları bağlamadan denedim hem sıcakta hem soğukta çalıştırdım gayet iyi basma emme sorunsuz yani 4 yollu düzeldi neyse boruları bağladım gazı bastım şimdi klima çalışınca kalın boru ısınıyor ama ince boru buz gibi kalıyor
Sonra iç ünitenin elektriğini kestim enerjiyi direk komprasöre verdim iki boruda ısınıyor sonra tekrar enerjiyi iç ünite üzerinden verdim çalıştı 10 dk sonra motor termik açtı sonra çalıştırdım niye ince boru buz gibi valla ben çözemedim yardım olacak arkadaşlara teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • 20190415_183326.jpg
    20190415_183326.jpg
    498.5 KB · Görüntüleme: 40
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
MErhabalar,

Sistemde muhtemelen tıkanıklık var. Gazı tam gramajında şarj ettiyseniz gaz dönüşü iyi değil. Karlanmada buna işaret. Keza motor termik açması kendini iyi soğutamadığı ve zorlandığını gösterir.

Gaz basınçları nedir? Gazı grama göre mi basınca göre mi verdiniz? Gaz cinsi nedir?
 