Ic unite 1 2(N) 3 4
Dis unite N 2 3 4
Kablolari ic uniteyle dis uniteye hangilerini kosmaliyiz.Klima coktan kurulub.basim karisib yardimci olurmusunuz-arizasi dis fan ve 4 yol islem yapmiyor.modeline bakmamisim.simdi o 1-N 2(N)-2 3-3 4-4 kosulmus.bu kablolarin baglantilarindan ola bilirmi yoksa ana kartdami ariza var.dis unitenin 3 ve 4 yerine elektrik gelmiyor.koblolar normal kirik yok.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Dostum aynı durumla bende karşılaştım. Şu an hangi kabloyu hangisine bağladığımı hatırlamıyorum.

Benim yaptığım ise iç ünitenin kapağını açtığımda içeride besleme , 4 yollu ve kondenser fan uçlarını tesbit edip kaç numara olduğunu bir kağıda yazdım. Bu bilgi iç ünite kapağının içindeki şemada yazıyor. Bundan faydalandım.

Dış üniteye gelip bu uçları klemenste uygun yerlere taktım.

Yani numaralara takılmadan iç üniteden çıkan 4 yollu ucunu dış ünitedeki yerine fanı fana L ve N uçlarınıda ilgili yerlerine taktım.

Kolay gelsin.
 
Dostum aynı durumla bende karşılaştım. Şu an hangi kabloyu hangisine bağladığımı hatırlamıyorum.

Benim yaptığım ise iç ünitenin kapağını açtığımda içeride besleme , 4 yollu ve kondenser fan uçlarını tesbit edip kaç numara olduğunu bir kağıda yazdım. Bu bilgi iç ünite kapağının içindeki şemada yazıyor. Bundan faydalandım.

Dış üniteye gelip bu uçları klemenste uygun yerlere taktım.

Yani numaralara takılmadan iç üniteden çıkan 4 yollu ucunu dış ünitedeki yerine fanı fana L ve N uçlarınıda ilgili yerlerine taktım.

Kolay gelsin.
Evet abim dediyiniz gibi yapdim ariza aradan kalkdi.2 yil olan kurulan simdiye kadar isitma modunda calistira bilmiyorlarmis.Sahibinin dediyine gore bir cok ustalar gelmis anakart demis.klima kuranda kompressor kablosuna dis fani kisa devre yapmis soyutmada sorunsuz calisiyordu amma sicakda donuyordu.yardiminiz icin Tesekkurler.
 
Rica ederim sorunun çözüldüğüne sevindim.

Kolay gelsin.
 
Evet abim dediyiniz gibi yapdim ariza aradan kalkdi.2 yil olan kurulan simdiye kadar isitma modunda calistira bilmiyorlarmis.Sahibinin dediyine gore bir cok ustalar gelmis anakart demis.klima kuranda kompressor kablosuna dis fani kisa devre yapmis soyutmada sorunsuz calisiyordu amma sicakda donuyordu.yardiminiz icin Tesekkurler.
merhaba aynı sorun şimdi bende de var rica etsem tam olarak banada bağlantının şeklini çizim veya anlatım olarak atabilirmisin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,165
Mesajlar
915,611
Kullanıcılar
449,931
Son üye
mecuxell

Yeni konular

Geri
Üst