vestel klima arızası

klima_ci

Üye
Katılım
28 Eki 2014
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkdslar vestel klima modeli dx-18
ürün çalışıyor tüm değerleri normal ( sensörler çektiği akım gaz basıncı) fakat kompresör 4 dakika sonra devreden çıkıyor fan devam ediyor. komprresör devreye tekrar girmiyor ? bilgisi olan varsa yardım ederse sevinirim. şimdiden teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Şu şekilde kontrol edermisiniz.

1- kompresör durduğunda kompresör kontaktöründe enerji varmı?
2- iç ünitenin kompresör çıkış hattında voltaj varmı?
3- iç ünite kartının kompresör rölesinin bobin bacaklarındaki voltaj nedir?

Bu değerlere göre sizi yönlendirebiliriz. Kolay gelsin.
 