Valf Enerjilendirme Hakkında

genelde 24vdc kullanılır bobine 24 yerine 220 versende calısır cünkü 24 voltun yaptıgı manyetik alan la 220 voltun manyetik alanı aynı ama 24vdc olursa ama sen yinede valfin üzerindeki okunuan voltaja göre ver daha iyi olur
Valfin üzerinde voltaj yazdığını hiç görmedim.
 
Valf bobinleri üzerinde yazıyor.onu demek istemiş olabilirler.
çıkarılabilir bir parçanın üzerinde yazıyor ise o valfin üretiminden çalışması için bir voltaj olduğu anlamı çıkmaz değilmi yani istediğimiz voltajdaki bobini kullanabiliriz bu durumda doğru olan diye birşey yoktur tercih vardır.
 
arkadaşım orjinal kataloğunda aynı valfin 24 v ile 220 v çalışanı var mı baktın mı?

yok ise zaten senin demek istediğin olmaz.

var ise çalışma yerine göre seçmen için yapmış. her ikisi senin çalışma ortamına uyuyorsa problem yok. ister 24 ister 220 kullan.

iyi çalışmalar.
 
orjinal bobinin üzerinde bobin gücü yazar.örneğin 10 VA gibi,aynı güçte farklı voltajlarda (DC-AC 12-24-48-110 volt)bobin kullanırsan
hiçbir sorun yaşamazsın.
 
gerek var tabiki valf bobininin üzerinde yazılı olan enerjiyi uygulaman gerekir aksi takdirde bobini yakarsın. 24v ac bobine aynıgerilimi 24vdc ye dc 24v gerilim uygulaman gerekir.
 
gerek var tabiki valf bobininin üzerinde yazılı olan enerjiyi uygulaman gerekir aksi takdirde bobini yakarsın. 24v ac bobine aynıgerilimi 24vdc ye dc 24v gerilim uygulaman gerekir.
sen konuyu kaçırmışssın dostum bobine uygulanacak farklı voltajdan bahsedilmiyor valfe takılacak farklı voltajdaki bobinden bahsediliyor.
 
Arkadaşlar pnömatik valflerin AC veya DC olması response time larınıda etkiler. AC bobin kullanılan valfler,DC bobin kullanan valflere göre daha hızlı çalışır.
 
gerek var tabiki valf bobininin üzerinde yazılı olan enerjiyi uygulaman gerekir aksi takdirde bobini yakarsın. 24v ac bobine aynıgerilimi 24vdc ye dc 24v gerilim uygulaman gerekir.
Merhba usta ben 24 volt seronoik vanaya 9 voltluk pilli mobin takip calistrabilirmiyim..önceden elektrik ile kullanılıyormuş ama şuan elektrik yok vanaların mobini 9 wolt yaparsam pili için calisirmi
Merhaba arkadaşlar önceden elektrikle kullanılan 24 volt seronoik vanaların mobin lerine 9 volta düşürüp taksan pilli ile çalışma imkanı var mı
 
Merhba usta ben 24 volt seronoik vanaya 9 voltluk pilli mobin takip calistrabilirmiyim..önceden elektrik ile kullanılıyormuş ama şuan elektrik yok vanaların mobini 9 wolt yaparsam pili için calisirmi
Merhaba arkadaşlar önceden elektrikle kullanılan 24 volt seronoik vanaların mobin lerine 9 volta düşürüp taksan pilli ile çalışma imkanı var mı
5 watt'lık selenoid varsayarsak 9 volt 200 amh pil ile max 15 dk çalışır.
 