Servoyu çalıştırdığım zaman açısal
hareketin aynı noktada durmama sorunu yaşıyorum.
Home yaptıktan sonra 180 derece dön dediğimde
geride kalıyor.Fakat motor 180 derece'de duruyor.
2.180 derece 0 noktasına gelmesi gerekirken
aynı şekilde geride kalıyor.Bu esnada sürücünü aktüel pozisyonu 0 görünüyor.
Bu sorunu nasıl çözebilirim.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Scaling değeriniz yanlıştır muhtemelen.

Motorun bir turunda kaç mm ve derece hareket ettiğini belirtmeniz lazım plc ye

Bu değer yanlış hesaplandı ve ya yanlış girildiyse kaymalar meydana gelir
 
Scaling değeriniz yanlıştır muhtemelen.

Motorun bir turunda kaç mm ve derece hareket ettiğini belirtmeniz lazım plc ye

Bu değer yanlış hesaplandı ve ya yanlış girildiyse kaymalar meydana gelir
Dönüştürme oranı doğru.Değeri ölçerek girdim.
Fakat ölçüye git dediğimde ilk hareketde sorun yok.İkinci harekette ise
fiziksel olarak ölçüğümde 25 mm'lik fark oluyor.Ve bu her harekette eksilerek devam ediyor.
 
Merhaba.Bu tarz sorunlar genelde dönüştürme oranı yanlış olduğunda oluyor.Değerinizin doğru olduğunu söylüyorsunuz.Rampa ve jerk değerlerini kontrol edin derim.Tuning işlemi gerekiyorsa yapın tekrardan.
 