Vır şeması hakkinda

Levent006

Üye
Katılım
12 Eyl 2018
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
30
Iyi gunler sürekli aklıka takılan bir konu var normalde bir devrede volt sabit iken direnç artarsa akım düser ama benim takıldıgım konu mesela 12 v bi aküye tek lamba baglayalım birde 20 tane lamba baglayalım vır şemasına gore 1 lamba bagladımizda akım yuksek oluyo ama anlamadıgım konu 20 lamba baglarsak daha fazla akım olmazmı bir lamba baglarsak kablo ısınmaz ama 20 lamba baglarsak kablo ısınır hatta lambalar buyukse kablo cekmez yanar bunun cevabını bulamıyorum
 
Söyledikleriniz doğru.

1 lamba bağlı iken direnç yuksek akim düşüktür. Siz paralel lambaları arttırdıkça ohm kanununa göre eşdeğer direnç düşer ana koldan çektiğiniz akim artar.

20 lamba bağlandığınızda 1 lambaya göre 20 kat fazla akim cekersiniz.

Kablo kesitiniz uygun değilse elbette kablo ısınacak belkide yanacak.
 
Peki paralel degil seri bağlı olsa veya
Iki farklı devre olsa bi devrede sadece lamba ve akü digerindede lamba yerine büyük bir motor baglasak lambanın direnci dusuk olur motora gore ama motor daha cok akım ceker yani lamba 1 ohm olsa motor 6 ohm olsa dirençleri motor olan devre fazla akım cekmezmi
 
Merhaba. Ohm kanununu yanlış olarak uygulamışsnız sanırım, direnci yüksek olan elektrikli alıcılardan (Direnç, motor, rezistans, belirli iç dirençteki bir şarjlı pil, vb.) minimum, direnci düşük olan alıcılardan ise max. akım (amper) geçecektir, yani 6 ohm.luk motordan (Demerajını saymazsak eğer) daha düşük, 1 ohm.luk lamba devresiinden ise daha yüksek amperler geçecektir, ohm kanunu uyarınca.

Paralel bağlı ampullerde eşdeğer omaj bağlantı sayısı kadar azalırken yine ayni voltajı uygularsınız, ama ampül sayısı kadar çok yüksek bir amperi çekerler. Seri bağlantılı ampüllerde ise ampül sayısı kadar bu uygulanacak olan voltajı çarparak öyle uygularsınız örneğin, ancak çekilen akım tek bir ampülün, tek bir ampülü yakarken çektiği amper (akım değeri) kadar olur. Trafo iç dönüşümündeki gibi (volt/amper dönüşümü gibi) paralel ve seri bağlantılarda ayni dönüşüm (volt/amper değişimi) benzer olarak vardır. Kolay gelsin.
 
Diger türlu bakarsak evdeki elektrik 220 v 100 w lık bi lamba düşünelim bide 3000 w lık fırın ayrı ayrı ele aldımızda lamba az akım çekecek fırın çok akım cekecektir lambayî ince bi kablo tasırken fırın icin kalın bi kablo gerekir buna gore fırındaki direnç lambadaki dirençten düşukmü olmuş oluyo
 
Diger türlu bakarsak evdeki elektrik 220 v 100 w lık bi lamba düşünelim bide 3000 w lık fırın ayrı ayrı ele aldımızda lamba az akım çekecek fırın çok akım cekecektir lambayî ince bi kablo tasırken fırın icin kalın bi kablo gerekir buna gore fırındaki direnç lambadaki dirençten düşukmü olmuş oluyo

Evet aynen oyle
 

Forum istatistikleri

Konular
128,149
Mesajlar
915,472
Kullanıcılar
449,890
Son üye
Ercan29

Yeni konular

Geri
Üst