Merhaba,

Yalnızca Meanwell SDR-120-48 ve bu psu ile besleyeceğimiz ekipmanları konumlandıracağımız bir sahada 600 metre aralıklarla 3 noktada besleme yapmamız gerekiyor.

PSU; 230 VAC için 0.7 A gibi bir değer çekiyor ve buna göre geeilim düşümü hesabı da yaptığımızda 3x2.5 kablo ile besleme yapabiliyoruz. Ancak işin içine kısa devre akımı hesabı girince PSU katoloğundaki Inrush Current'in 70A olması nedeniyle (sanırım ilk etapta kapasitörlerin dolması için 400 ms lik bir pik değer) kablo kesiti hesabımız 16 mm'e kadar çıkıyor.

En ekonomik şekilde bu besleme sorununu sizce nasıl çözebiliriz? C tipi gecikmeli sigorta kullansak <1 sn lik inrush current nedeniyle kabloda bir hasar oluşma ihtimali var mı?

(Kablo olarak Nexans N2XRH düşünüyoruz)

PSU ve kablo dökümanlarını da ekte yüklüyorum. Şimdiden teşekkürler

PSU RSD-120-48(1).jpg
SDR-120-48 - PSU(1).jpg
 

Ekli dosyalar

  • Meanwell SDR-120-48-RPT(1).PDF
    119.5 KB · Görüntüleme: 0
  • TRDE-20082817.pdf
    89.4 KB · Görüntüleme: 3
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
inrush akımına göre kesit arttırıldığını duymadım hiç zaten hemen tüm yük çeşitlerinde en kötü ihtimalle 100-150 ms anlık inrush akımları oluşur hatta bazı şantiyelerde ortlama yük akımı 100-150 olan tesisin pik akımları 400-500 amperleri bulmasına rağmen herhangi sorun oluşmuyordu.Zaten 100-150 va lik psu nun kabloya zarar vermesi çok ihtimal dışı bir şey kısa devre olsa dahi
 
Son düzenleme:
Öncelikle teşekkür ederim.

Bu iş in 16 mm çapında kablo çekilmesi gerektiğini söylediklerinde ben de sizin gibi çok saçma olduğunu düşündüm ancak bir şekilde hesabını yaparak bunu ispat etmem gerekiyor. Zira 0.7 Alik bir PSU için 3x16 kablo çekersek evin yolunu bulamayız.. Siemen SIMARIS yazılımı ile simülasyon yaptıklarında C sınıfı sigortanın attığını ilettiler. Buna karşın bir hesaplama ile nasıl ispat yapabilirim?

Siz olsanız 600+600+600 =1800 mt lik tek linye için (0.7+0.7+0.7A lik yükler) her panoya hangi kesitte kablo ve sigorta kullanırdınız?
 
inrush akımı cihaz girişinde yer alan kapasitörlerin devreye enerji verildiğinde şarzı esnasında oluşur ve 1ms - 10ms arasında bir zamanda gerçekleşir. Bu kısa süre içinde sigorta atmaz.
 
..kablo değerlerine göre kabloya birşey olmaz.
C tipi sigorta simulasyonda atmış ama kaçlık sigorta atmış..
mesela 16 A C tipi sigorta o kadar kısa sürede atmaz..sigortaların açma eğrileri olur..onları incelerseniz gerekli sigorta değerini bulursunuz..
bence 16 A uygun..
 
İşinizi C tipi 10 amp. sigorta görüyor olmasına rağmen,kartuşlu gL/gG 6 amper sigorta kullan-
manız ,hat sonunda olabilecek kısa devreyi daha kısa sürede söndürmesi nedeniyle daha kulla-
nışlı olur.
 
Herkese verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ederim.

İyi çalışmalar.
 