UPS'lerin Paralel Çalışması Daha Mı İyi?

kemalbnc

Üye
Katılım
16 Nis 2012
Mesajlar
198
Puanları
1
Yaş
36
Herkese iyi günler. Diyelim ki herbiri 60 kVA olan 2 tane online UPS'imiz var. Bunların beslediği sistem odasının toplam gücü de 60 kVA'dan küçük. Yani tek bir UPS yeter besleme için. Soru şu: Aceba bu iki UPS'in paralel çalışıp yükleri üstlerine eşit almaları mı daha iyi; yoksa sadece birinin çalışıp diğerinin arıza anında devreye girmesi mi daha iyi? Şimdiden teşekkürler..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Akü barındıran her cihazdaki aküler,şarj/deşarj işlemine tabi olmalıdır.Aksi takdirde,ömürleri kısalır.Bu nedenle,her iki cihazın da devreyi besler şekilde olması,en uygun olanıdır.
 
Öncelikle teşekkür ederim Fahri Bey. Peki yaklaşık olarak ne kadar süre içerisinde akü çalışmazsa artık ömrü kısalmaya başlar bu konu hakkında bilginiz var mı aceba?
 
UPS'leri değiştirmek kolaysa belli bir program dahilinde elle de değiştirilebilir. Kullanıma bağlı olarak ayda bir veya daha uzun sürede de değiştirilebilir.
 
UPS'leri değiştirmek kolaysa belli bir program dahilinde elle de değiştirilebilir. Kullanıma bağlı olarak ayda bir veya daha uzun sürede de değiştirilebilir.
Değiştirmek derken aktifleştirmek manasında mı? Şuanki mevcut sistemde paralel çalışıyorlar fakat ayırmayı düşünüyoruz. Eğer ayırırsak sırayla belirli bir süre her birini çalıştırsak daha mantıklı olmaz mı?
 
Paralel çalışmaları daha mantıklı birinde arıza olursa diğeri sistemi kesintisiz beslemeye devam edecektir,akü gruplarınıda paralellemiş oluyorsunuz.Sitem odanızdaki server kabinleri çift powerli ise ups leri ayırarak ayrı,ayrı powerleri beslerseniz en sağlıklısı olur.
 
Paralel çalışmaları daha mantıklı birinde arıza olursa diğeri sistemi kesintisiz beslemeye devam edecektir,akü gruplarınıda paralellemiş oluyorsunuz.Sitem odanızdaki server kabinleri çift powerli ise ups leri ayırarak ayrı,ayrı powerleri beslerseniz en sağlıklısı olur.
Ayrı ayrı beslememiz için paralel çalışmadan çıkarmamız lazım o zaman değil mi delta 20?
 
Son düzenleme:
Madem 2 UPS var, bunlar redundant çalışmak üzere temin edilmiştir muhtemelen. O zaman neden ayrı çalıştıralım. 2 UPS'nin de çıkışları paralel ve ortak olur. Girişlerini ayrı yerlerden almanız mümkünse bu arz güvenliğini artıracaktır. UPS'lerin boş beklemesi yerine sürekli çalışması, akü ömrü açısından elzemdir.
 
şimdi şöyle birşey var. Sistem odasında serverlar var. Aynı zamanda sistem odasının elektrik panosu da sistem odasında. Panoda bir çalışma olacağında tüm sistemi kapamamız gerekiyor. Biz de dedik ki panoyu yedekleyelim, bir panoda çalışma yapacağımızda diğer panodan besleriz sistemi diye. Ayrıca şu an sistem paralel redunant şeklinde çalışıyor ama tek çıkış alındığı için herhangi bir UPS'te meydana gelecek arıza diğerini de etkilemesin diye ayrı çıkışlar alınıp panoda UPS1-UPS2 diye 2 ayrı bölüme ayırıp beslemeleri o şekilde yapmayı planlıyorz..
 
Son düzenleme:
Evet ups leri ayırmanız gerekir her panoya ups 1 den ve ups 2 den hat çekmeniz lazım ve buradan her server kabinini a ve b girişlerine ayrı hat çekmeniz lazım yükleri a , b olrak dağıttıktan sonra (server lerin çift beslemesi olmalı) ups in birini panosu ile beraber söküp götürsenizde cihazınız kapanmayacaktır.Server lerin çift girişi yoksa bu işlemi yapmak için 2 adet staticswitch (diğerine kesintisiz geçişi otamatik yapacak olan sistem) almanız lazım .
Paralel çalıştırıcaksanızda dağıtım panosunun aynısından bir pano daha yaptıracaksınız ve ups 1 den pano 1 ve 2 ye ups 2 den pano 1 ve 2 ye hat çekip birleştireceksiniz sorun olduğunda ups in birini ve elektrik panosunu sistemden enerjiyi kesmeden alıp götürebilirsiniz.
 