kemalbnc
Üye
- Katılım
- 16 Nis 2012
- Mesajlar
- 198
- Puanları
- 1
- Yaş
- 36
Herkese iyi günler.. UPS'lerde MTBF değeri 'Mean Time Between Failure(Arızaya Müdahale)' ve MTTR='Mean Time To Repair(Tamir Süresi)' olarak tanımlanmıştır.
Temel Kesintisiz Güç Kaynağı için MTBF Hesabı
- Doğrultucu MTBF= 100 000 saat
- Evirici MTBF=70 000 saat
- Akü MTBF=130 000 saat (Akü güvenilirliği pahalı ve uzun ömürlü aküye göre hesaplanmıştır)
Kesintisiz Güç Kaynağı’nın MTBF değerini arttırmak için en basit yöntem yüksek kalitede tek akü grubu kullanmak yerine daha düşük kalitede paralel akü grupları kullanmaktır. Bu yöntemin etkisini hesaplamak için aşağıdaki değişkenler kullanılır.
- Düşük kalitedeki akü için MTBF değeri 55 000 saat
- MTTR (Mean Time to Repair)=(Ortalama onarım süresi)=48 saat
Bu değerlere göre MTBF değeri yeniden hesaplanırsa;
Otomatik By-Pass Anahtarı hesaba katıldığında KGK’nın MTBF değerini hesaplanırken aşağıdaki şekil ve değişkenler de hesaba katılır;
- Şebekenin MTBF değeri=100 saat
- KGK’nın MTTR değeri=24 saat
24 saatlik süre içerisinde tamir edildiği varsayılan Statik By-Pass anahtarına ve paralel akü grubuna sahip bir KGK sistemi için MTBF değeri;
Seri Redundant KGK Bağlantısında MTBF Hesabı
Bu bağlantı konfigürasyonunda MTBF hesabı iki adımdan oluşmaktadır.
- Öncelikle KGK1 için ve SW1 için MTBFx değeri hesaplanır.
- Sistemin MTBF değerini bulmak için KGK2, SW2 ve MTBFx değerleri kullanılır.
Seri redundant sistemin MTBF değerini hesaplamak MTBFx değerinin yanı sıra KGK2 ve SW2’nin kullanılarak aşağıdaki hesaplama yöntemi kullanılır.
Bu hesaplamada Kesintisiz Güç Kaynağı güvenilirliğini belirleyen ana etken Kesintisiz Güç Kaynağı ve aküler değil Statik By-Pass Anahtarı olmaktadır.
Paralel Redundant KGK Bağlantısında MTBF Hesabı
Paralel Redundant bağlı Kesintisiz Güç Kaynağı sisteminin MTBF değerini hesaplamak için aşağıdaki şekilde gösterilen model kurulmuştur. Bu modele göre MTBF değeri hesaplanırken şu adımlar izlenir:
- KGK1 ve SW1 için MTBF1 değerinin hesabı
- KGK2 ve SW2 için MTBF2 değerinin hesabı
- MTBFx değerinin hesabı
- MTBFx, Otomatik Anahtar ve kontrolörün MTBF değerlerinin dahil edilerek paralel redundant bağlı KGK sisteminin MTBF değerinin hesabı
Temel Kesintisiz Güç Kaynağı için MTBF Hesabı
Yukarıda blok diyagramı verilen temel Kesintisiz Güç Kaynağı için MTBF süresi hesaplanırken Kesintisiz Güç Kaynağı’nı oluşturulan birimlerin (evirici, doğrultucu ve akü) MTBF değerleri kullanılır. Bu birimlerin MTBF değerleri şöyledir.- Doğrultucu MTBF= 100 000 saat
- Evirici MTBF=70 000 saat
- Akü MTBF=130 000 saat (Akü güvenilirliği pahalı ve uzun ömürlü aküye göre hesaplanmıştır)
Sonuç olarak otomatik By-Pass anahtarı hesaba katılmadan hesaplanan KGK’nın MTBF değeri 31000 saat = 3,5 yıl olarak hesaplanır.Kesintisiz Güç Kaynağı’nın MTBF değerini arttırmak için en basit yöntem yüksek kalitede tek akü grubu kullanmak yerine daha düşük kalitede paralel akü grupları kullanmaktır. Bu yöntemin etkisini hesaplamak için aşağıdaki değişkenler kullanılır.
- Düşük kalitedeki akü için MTBF değeri 55 000 saat
- MTTR (Mean Time to Repair)=(Ortalama onarım süresi)=48 saat
Bu değerlere göre MTBF değeri yeniden hesaplanırsa;
Yukarıda hesaplandığı gibi daha düşük kalitede akü grubu paralellendiğinde MTBF değeri aküler için 48 MTTR değeri için 700 yıla kadar çıkmaktadır. Bu sonuç KGK’nın MTBF değerini 31000 saatten 41000 saate çıkarmaktadır (Otomatik By-Pass Anahtarı hesaba katılmadan).Otomatik By-Pass Anahtarı hesaba katıldığında KGK’nın MTBF değerini hesaplanırken aşağıdaki şekil ve değişkenler de hesaba katılır;
- Şebekenin MTBF değeri=100 saat
- KGK’nın MTTR değeri=24 saat
24 saatlik süre içerisinde tamir edildiği varsayılan Statik By-Pass anahtarına ve paralel akü grubuna sahip bir KGK sistemi için MTBF değeri;
Sonuç olarak Otomatik By-Pass anahtarı ve iki adet paralel akü grubuna sahip KGK’da MTBF değeri 142000 saat=16,3 yıla ulaşmaktadır.Seri Redundant KGK Bağlantısında MTBF Hesabı
Bu bağlantı konfigürasyonunda MTBF hesabı iki adımdan oluşmaktadır.
- Öncelikle KGK1 için ve SW1 için MTBFx değeri hesaplanır.
- Sistemin MTBF değerini bulmak için KGK2, SW2 ve MTBFx değerleri kullanılır.
KGK’nın MTBF değeri 42 000 saat, MTTR değeri 24 saat olarak alındığında seri redundant sistemin MTBF değerini hesaplamak için öncelikle MTBFx değeri hesaplanırsa;
değeri bulunur.Seri redundant sistemin MTBF değerini hesaplamak MTBFx değerinin yanı sıra KGK2 ve SW2’nin kullanılarak aşağıdaki hesaplama yöntemi kullanılır.
Seri redundant Kesintisiz Güç Kaynağı sistemi için MTBF değeri=5x105 saat=57 yıl olmaktadır.Bu hesaplamada Kesintisiz Güç Kaynağı güvenilirliğini belirleyen ana etken Kesintisiz Güç Kaynağı ve aküler değil Statik By-Pass Anahtarı olmaktadır.
Paralel Redundant KGK Bağlantısında MTBF Hesabı
Paralel Redundant bağlı Kesintisiz Güç Kaynağı sisteminin MTBF değerini hesaplamak için aşağıdaki şekilde gösterilen model kurulmuştur. Bu modele göre MTBF değeri hesaplanırken şu adımlar izlenir:
- KGK1 ve SW1 için MTBF1 değerinin hesabı
- KGK2 ve SW2 için MTBF2 değerinin hesabı
- MTBFx değerinin hesabı
- MTBFx, Otomatik Anahtar ve kontrolörün MTBF değerlerinin dahil edilerek paralel redundant bağlı KGK sisteminin MTBF değerinin hesabı
KGK1 ve SW1 için MTBF1 değerinin hesabı ve sonucu;
Son düzenleme: