UPSLER VE ELEKTRİK FATURASI

kurt_adam

Üye
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar sizlere sormak istediğim bir konu var bir tıp merkezinde yaklaşık 50kva lık bir ups var gece gündüz devamlı devrede bize gelen fatura biraz kabarık gelmeye başladı tıp merkezi akşam saat 20:00 ve sabah 09:00 arası kapalı oluyor anlatmak istediğim ups yi sadece mesai saatleri arası kullansak sizce bir sakıncası olurmu yada faturada bir düşme söz konusu olurmu bu konuda beni aydınlatır sanız sevinirim şimdiden tşkler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kurt adam ups elektrik gittiği zaman devreye girer onun dışında çok cüzzibi güç harcar bunedenden upsin faturya bi etkisi olacağını düşünmüyorum
 
.arkadaşım ups,Şebeke elektrıgı kesıldıgı zaman jenerator devreye gırene kadar yanı bırkac sanıyelıgıne,sebekeyı besleyen alettır.bılırsınkı elektrıgın devamlı olması gereken yerler vardır veya kesılmemesi gereken.o yuzden jenerator devreye gırene kadar şebekede belırlenmiş yerler ups uzerınden beslenirups in akülerının tıp merkezının elektrıgını uzun sure idare edecek kadar güçlü oldugnu sanmıyorum.zaten onun da belırlı bır standartı vardır oda cıhazın kullanma kılavuzunda yazılıdır.
 
Arkadaşlar sizlere sormak istediğim bir konu var bir tıp merkezinde yaklaşık 50kva lık bir ups var gece gündüz devamlı devrede bize gelen fatura biraz kabarık gelmeye başladı tıp merkezi akşam saat 20:00 ve sabah 09:00 arası kapalı oluyor anlatmak istediğim ups yi sadece mesai saatleri arası kullansak sizce bir sakıncası olurmu yada faturada bir düşme söz konusu olurmu bu konuda beni aydınlatır sanız sevinirim şimdiden tşkler.

Sn. Kurt adam;

Devamlı devrede dediğiniz UPS 'in tipi yanlış anlamıyorsam ONLINE tipi bir cihaza sahipsiniz. Ve bu cihazlar genelde tam güçte çalışırken % 90-92 verimle çalışırlar. Yani Çıkışından 50 kVA güç çekilmesi demek yaklaşık 40KW lık aktif güç demektir. Bu değerin de 3.2 - 4 KW lık bir ekstra çekilen güç demek. Bu güç UPS ten hiç güç çekilmediği zamanda da çekildiğini de unutmamak lazım. Tabiki birde akülerin şarj durumu var. Enerji kesilmesinde yada sebekedeki kötü durumları absorbe edebilmesi için gerekli batarya gücü için akülerin devamlı şarjda olması gerektiğinden dolayı UPS lerin özellikle tam yüklü yada yüksüz durumlarda tam bir enerji canavarına dönüşebilirler.

Ancak; Hastane gibi kuruluşlarda sistemin çalışmadığı zamanda bile stand-by da hazır beklerken bile temiz ve kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyabilirler. Bu durumda sizin bahsettiğiniz gibi UPS i devre dışı bıraktığınız durumlarda bu tip hassas cihazlarınız tamir masraflarıyla elektrik sarfiyatlarınızı karşılaştırmalısınız. (tabiki birde arıza esnasında hastanenin bu cihazlardan para kaybınıda hesaba eklenmeli)

Sanıyorum ki bu yorum işinize yarayacaktır.
 
Sn. Kurt adam;

Devamlı devrede dediğiniz UPS 'in tipi yanlış anlamıyorsam ONLINE tipi bir cihaza sahipsiniz. Ve bu cihazlar genelde tam güçte çalışırken % 90-92 verimle çalışırlar. Yani Çıkışından 50 kVA güç çekilmesi demek yaklaşık 40KW lık aktif güç demektir. Bu değerin de 3.2 - 4 KW lık bir ekstra çekilen güç demek. Bu güç UPS ten hiç güç çekilmediği zamanda da çekildiğini de unutmamak lazım. Tabiki birde akülerin şarj durumu var. Enerji kesilmesinde yada sebekedeki kötü durumları absorbe edebilmesi için gerekli batarya gücü için akülerin devamlı şarjda olması gerektiğinden dolayı UPS lerin özellikle tam yüklü yada yüksüz durumlarda tam bir enerji canavarına dönüşebilirler.

Ancak; Hastane gibi kuruluşlarda sistemin çalışmadığı zamanda bile stand-by da hazır beklerken bile temiz ve kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyabilirler. Bu durumda sizin bahsettiğiniz gibi UPS i devre dışı bıraktığınız durumlarda bu tip hassas cihazlarınız tamir masraflarıyla elektrik sarfiyatlarınızı karşılaştırmalısınız. (tabiki birde arıza esnasında hastanenin bu cihazlardan para kaybınıda hesaba eklenmeli)

Sanıyorum ki bu yorum işinize yarayacaktır.

sayın tosun yukarıdaki açıklamanız mükemmel bu soruya bundan daha iyi bir cevap verilemez tebrikler
 
Arkadaşlar sizlere sormak istediğim bir konu var bir tıp merkezinde yaklaşık 50kva lık bir ups var gece gündüz devamlı devrede bize gelen fatura biraz kabarık gelmeye başladı tıp merkezi akşam saat 20:00 ve sabah 09:00 arası kapalı oluyor anlatmak istediğim ups yi sadece mesai saatleri arası kullansak sizce bir sakıncası olurmu yada faturada bir düşme söz konusu olurmu bu konuda beni aydınlatır sanız sevinirim şimdiden tşkler.

50kVA'lik UPS'iniz eğer tam yükte çalışıyor ve yük PC yükü ise tahmini olarak PF0,65 civarında olacaktır ve yaklaşık 32kW yükünüz vardır. UPS'iniz markasına, tipine ve yüküne verim değeriniz değişecektir. %90 verimle çalıştığınızı var sayarsak UPS'siniz girişten 35,5kW yük çekecektir yani 3,5kW UPS'in çalışması için gerekli enerjidir. ( Bazı UPS'lerin gerçekleşen verim değerleri %85'lere kadar düşmektedir.) Bu kayıp kwh maliyetini 0,2 TL olarak alırsak toplam olarak saatte 0,7lira UPS'i devrede tutmanızdan dolayı para harcıyorsunuz anlamına gelmektedir. 1 yılda bu UPS için 6132TL enerji ücreti ödersiniz. Bu maliyet sizin şebekede meydana gelecek dalgalanmalarına, kesintilere şarjı koruma sigorta ücretidir aslında.

Tasarruf edebilmek için öncelikle aşağıdaki kriteri gözden geçirmelisiniz.

Sistem 24 saat korunmak zorundamı? Örnek olarak işyerlerindeki kullanıcılar maalesef PC'lerini açık bırakıp işyerlerini terk ediyorlar. Kullanıcıların tüm PC'leri mesai saati dışında kapatmaları enerji maliyetinizi düşerecektir. Kullanılmayan sistemlerin mutlaka kapatılması sağlanmalı. Başka bir örnek diyelimki işyerinde 200PC ve 1 adet Server var ve saat 18:00'de mesai saati sonunda tüm PC yüklerinin devreden çıkması beklenir. Kalan sadece server olacaktır. Bu sistemi besleyen 50kVA'lik bir UPS'siniz var ise bu durumda serverinıza başka bir UPS taktırmanız durumunda ve bu UPS'i 50kVA'dan beslemeniz durumunda 50kVa'lık sistemi bypass durumunda bekletmeniz ciddi oranda tasarruf sağlayacaktır.

Eğer tıp merkezinde 24 saat açık olması gereken ve kapatılmaması gereken özel bir takım tıbbi teçhizat var ise ve bu malzelemer elektrik kesintilerine, düşmelerine, ani olarak meydana gelebilecek düşüm ve yükselmelere duyarlı ürünler ise tasarruf için UPS sisteminizi kapatmanız daha büyük ve ciddi kayıplara yol açacaktır. Bu durumda yapabileceğiniz tek şey, eğer UPS'sini eski ve verimi çok düşük ise bu sistemi yeni ve verimi yüksek bir UPS ile değiştirmeniz olacaktır.
 