Merhaba arkadaşlar bir işyerinde ups var işyeri gündüz 8-18 çalışıyor gece çalışması yok ve sadece bir tane makinanın ups si var bu yuzden kapasitif ceza yiyorlar buraya şönt reaktör bağlamak istiyorum ama nekadarlik bir reaktör bagliyacagimi nasıl hesaplamam gerekiyor yardımcı olurmusunuz...cumartesi pazar tatil olduğu için %20 den %99 çıktı.cuma akşam %20 idi...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba arkadaşlar bir işyerinde ups var işyeri gündüz 8-18 çalışıyor gece çalışması yok ve sadece bir tane makinanın ups si var bu yuzden kapasitif ceza yiyorlar buraya şönt reaktör bağlamak istiyorum ama nekadarlik bir reaktör bagliyacagimi nasıl hesaplamam gerekiyor yardımcı olurmusunuz...cumartesi pazar tatil olduğu için %20 den %99 çıktı.cuma akşam %20 idi...

Kompanzasyon varsa röle ekranından görebilirsin yada sayaç değerlerinden
 
UPS GÜCÜNÜN YÜZDE5 VEYA 7 Sİ GİBİ ŞÖNT REAKTÖR BAĞLAYABİLİRSİN
 