Ups yuzunden kapasitif cezasi

Katılım
21 Tem 2011
Mesajlar
6
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar bir işyerinde ups var işyeri gündüz 8-18 çalışıyor gece çalışması yok ve sadece bir tane makinanın ups si var bu yuzden kapasitif ceza yiyorlar buraya şönt reaktör bağlamak istiyorum ama nekadarlik bir reaktör bagliyacagimi nasıl hesaplamam gerekiyor yardımcı olurmusunuz...cumartesi pazar tatil olduğu için %20 den %99 çıktı.cuma akşam %20 idi...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba arkadaşlar bir işyerinde ups var işyeri gündüz 8-18 çalışıyor gece çalışması yok ve sadece bir tane makinanın ups si var bu yuzden kapasitif ceza yiyorlar buraya şönt reaktör bağlamak istiyorum ama nekadarlik bir reaktör bagliyacagimi nasıl hesaplamam gerekiyor yardımcı olurmusunuz...cumartesi pazar tatil olduğu için %20 den %99 çıktı.cuma akşam %20 idi...

Kompanzasyon varsa röle ekranından görebilirsin yada sayaç değerlerinden
 
UPS GÜCÜNÜN YÜZDE5 VEYA 7 Sİ GİBİ ŞÖNT REAKTÖR BAĞLAYABİLİRSİN
 