Anladim hocam ancak bende o veya benzeri bir parca bulunmuyor maalesef , ne arka ne on panelde ne de kutu icerisinde.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yeşil 30 A'lik araç sigortaları 0 'a çok yakın omaj göstermelerine rağmen UPS yine de çalışmayabilir. Pcb'nin arkasından büyüteçle bakıp soğuk lehim olup olmadığına da bakmanız, gerekirse bakır devre yolunun bu akü dc. akımını iletip iletmediğine bakmanız lazım. Böyle bir durum süpürgeyke tetiklenip açık devre durumuna geldiyse UPS bir start alamaz. Bir de ilk startı yani ilk çalıştırmayı sağlayan açma-kapama anahtarının (Butonunun) sağlamlığını (Omaj ölçümüyle önce yaparak) ve yine pcb altından ayni yöntemle (Soğuk lehim durumunu kontrol amaçlı) araştırırsanız çok yerinde olur. Kolay gelsin.
 