Bir resmî kurumda 6 kat 2 blok halinde 3 gözlü birbirine bitişik Şebeke ups klima panoları mevcut bir panodaki ups kaçağında bütün panolardaki ups kak röleleri atıyor sorun ne kaynaklı yardımcı olurmusunuz
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Slm arkadaşlar ben bir invertör transformatör sarmak istiyorum primer ve sekunder sayısı nasıl olmalı bendeki transformatör 6.5 cm yükseklik 6.5 cm genişlik kalınlık 2.5 cm
12 vat giriş 3000 watt çıkış transformatör için şimdiden teşekkürler
Sn. yildirim0161, tesisatta hata var. kaçak akım diğerleri üzerinden de dolaştığı için hepsi bir atıyordur. KAK öncesi hatlarda toprak teması olmamalıdır. Ama verdiğiniz bilgi çok az.