ups li işletmede kompanzasyon nasıl yapılır

aytes

Üye
Katılım
3 Şub 2008
Mesajlar
127
Puanları
1
Yaş
39
ups li işletmede kompanzasyon nasıl yaparım mevcut kompanzasyon panosu var sistem yeni ama yüzde değerler reaktif /kapasitif % 44-33 arası her iki oranda değişiyor. nasıl yapacağım yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
ups li işletmede kompanzasyon nasıl yaparım mevcut kompanzasyon panosu var sistem yeni ama yüzde değerler reaktif /kapasitif % 44-33 arası her iki oranda değişiyor. nasıl yapacağım yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim

Merhabalar;
Yeni kurulan bir tesiste bahsettiğiniz oranlar biraz enteresan geldi bana mevcut sistemde HFR ( Harmonik filtre reaktörü) kullanılıyor mu ? Şönt reaktör kullanılıyor mu ? Sistem kontaktörlü mü yoksa tristör sürücülü mü ? RGKR (Reaktif Güç Kontrol Rölesi) marka ve modeli ? Kurulu güç ve gerçek güç değerleri ? Tesisin faaliyet alanı ? Bu bilgiler ışığında mevcut senaryo üzerinde bir fikir sahibi olabiliriz. İyi günler..
 
TESİSİN FAALİYET ALANI LAZER KESME SAÇ BÜKÜM SAÇ KESME ATÖLYESİ ENTES RG-3 CS REAKTİF RÖLE MEVCUT HARMONİK FLİİTRE REAKTÖRÜ YOK ŞÖNT REAKTÖR YOK SİSTEM KONTAKTÖRLÜDÜR BUNA GÖRE NE YAPABİLİRİM SAYGILAR
 
ups li işletmede kompanzasyon nasıl yaparım mevcut kompanzasyon panosu var sistem yeni ama yüzde değerler reaktif /kapasitif % 44-33 arası her iki oranda değişiyor. nasıl yapacağım yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim
UPS li işletme derken nasıl bir tesis olduğunu açıklarmısınız merak ettim ; şöyle bir sistem mi http://elsi.com.tr/dinamik-ups
 
Lazer kesme, saç kesme, otomasyonla çalışan makinalar v.b. yükler devreye hızlı girip çıkan yüklerdir kontaktörlü konvansiyonel sistem hantal kalır şahin'le ferrariyi yarıştırmaya benzer :)
Tristörlü sistem kurulması uygundur. Yeni nesil UPS'lerde kompanzasyona etki minimumdur. (0,98-1)
 
UPS'ten kaynaklı olan kapasitif yazma sorununun nedeni, işletmenin çalışma saatlerinin dışında UPS'in devrede olması (UPS bir nevi devrede sürekli bağlı kondansatör gibi davranıyor. )

UPS'in çalışma saatleri dışında meydana getirdiği kapasitif etkiyi yok etmemiz için yapmamız gereken işlem şudur.
1- İşletmenin kapandığı vakit sayaç endekslerini okunacak.
2-İşletmenin açıldığı vakit sayaç endekslerini okunacak.

2 endeks arasındaki farktan kapasitif tüketimi bulunup, kapasitif tüketimi 2 endeks arasında geçen saat'e bölerek bağlanması gereken şönt reaktör gücünü bulunmalı ve bu şönt reaktör devreye alınmalıdır.
 
UPS'ten kaynaklı olan kapasitif yazma sorununun nedeni, işletmenin çalışma saatlerinin dışında UPS'in devrede olması (UPS bir nevi devrede sürekli bağlı kondansatör gibi davranıyor. )

UPS'in çalışma saatleri dışında meydana getirdiği kapasitif etkiyi yok etmemiz için yapmamız gereken işlem şudur.
1- İşletmenin kapandığı vakit sayaç endekslerini okunacak.
2-İşletmenin açıldığı vakit sayaç endekslerini okunacak.

2 endeks arasındaki farktan kapasitif tüketimi bulunup, kapasitif tüketimi 2 endeks arasında geçen saat'e bölerek bağlanması gereken şönt reaktör gücünü bulunmalı ve bu şönt reaktör devreye alınmalıdır.

Sıkıntı kontaktörlü sistemin hantal kalması arkadaşım. Sorun sadece ups'deymiş gibi ups'e odaklanıp çözüm arayışlarına girmek gereksizdir, yanlıştır. Kaldı ki ,kapasitif etki yapan yükler varsa reaktör kullanırsın. Eski UPS'lerde yüklenme oranına göre kapasitif etkide değişir.
 