ups li işletmede kompanzasyon nasıl yapılır

Katılım
3 Şub 2008
Mesajlar
128
Beğeniler
5
Puanları
3
Yaş
34
#1
ups li işletmede kompanzasyon nasıl yaparım mevcut kompanzasyon panosu var sistem yeni ama yüzde değerler reaktif /kapasitif % 44-33 arası her iki oranda değişiyor. nasıl yapacağım yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim
 

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Beğeniler
1,899
Puanları
858
#2
UPS girişinden alacağınız referanslar ile yapmanız gerekir.UPS kalitenize göre,şönt reaktör de bağlamanız gerekebilir.Kademeleri oluştururken,asgari ! 1 kademede reaktör için bırakmanızda
yarar var.
 
Katılım
15 Tem 2015
Mesajlar
52
Beğeniler
40
Puanları
3
Yaş
31
Konum
İstanbul
#3
ups li işletmede kompanzasyon nasıl yaparım mevcut kompanzasyon panosu var sistem yeni ama yüzde değerler reaktif /kapasitif % 44-33 arası her iki oranda değişiyor. nasıl yapacağım yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim
Merhabalar;
Yeni kurulan bir tesiste bahsettiğiniz oranlar biraz enteresan geldi bana mevcut sistemde HFR ( Harmonik filtre reaktörü) kullanılıyor mu ? Şönt reaktör kullanılıyor mu ? Sistem kontaktörlü mü yoksa tristör sürücülü mü ? RGKR (Reaktif Güç Kontrol Rölesi) marka ve modeli ? Kurulu güç ve gerçek güç değerleri ? Tesisin faaliyet alanı ? Bu bilgiler ışığında mevcut senaryo üzerinde bir fikir sahibi olabiliriz. İyi günler..
 
Katılım
3 Şub 2008
Mesajlar
128
Beğeniler
5
Puanları
3
Yaş
34
#4
TESİSİN FAALİYET ALANI LAZER KESME SAÇ BÜKÜM SAÇ KESME ATÖLYESİ ENTES RG-3 CS REAKTİF RÖLE MEVCUT HARMONİK FLİİTRE REAKTÖRÜ YOK ŞÖNT REAKTÖR YOK SİSTEM KONTAKTÖRLÜDÜR BUNA GÖRE NE YAPABİLİRİM SAYGILAR
 

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Beğeniler
1,899
Puanları
858
#5
İlk yazıma ilaveten.Yükleriniz,hızlı değişen tip ise,klasik kompanzasyon yerine,SVC tip kompanzasyon yapmanız gerekir.
 

İşçi Mühendis

Profesyonel Üye
Katılım
7 Nis 2008
Mesajlar
1,765
Beğeniler
1,727
Puanları
958
#6
ups li işletmede kompanzasyon nasıl yaparım mevcut kompanzasyon panosu var sistem yeni ama yüzde değerler reaktif /kapasitif % 44-33 arası her iki oranda değişiyor. nasıl yapacağım yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim
UPS li işletme derken nasıl bir tesis olduğunu açıklarmısınız merak ettim ; şöyle bir sistem mi http://elsi.com.tr/dinamik-ups
 

Hırçın 41

Profesyonel Üye
Katılım
17 Ara 2013
Mesajlar
4,748
Beğeniler
5,242
Puanları
2,556
#7
Lazer kesme, saç kesme, otomasyonla çalışan makinalar v.b. yükler devreye hızlı girip çıkan yüklerdir kontaktörlü konvansiyonel sistem hantal kalır şahin'le ferrariyi yarıştırmaya benzer :)
Tristörlü sistem kurulması uygundur. Yeni nesil UPS'lerde kompanzasyona etki minimumdur. (0,98-1)
 

AD_EM

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
16 Eki 2007
Mesajlar
1,608
Beğeniler
627
Puanları
208
#9
UPS'ten kaynaklı olan kapasitif yazma sorununun nedeni, işletmenin çalışma saatlerinin dışında UPS'in devrede olması (UPS bir nevi devrede sürekli bağlı kondansatör gibi davranıyor. )

UPS'in çalışma saatleri dışında meydana getirdiği kapasitif etkiyi yok etmemiz için yapmamız gereken işlem şudur.
1- İşletmenin kapandığı vakit sayaç endekslerini okunacak.
2-İşletmenin açıldığı vakit sayaç endekslerini okunacak.

2 endeks arasındaki farktan kapasitif tüketimi bulunup, kapasitif tüketimi 2 endeks arasında geçen saat'e bölerek bağlanması gereken şönt reaktör gücünü bulunmalı ve bu şönt reaktör devreye alınmalıdır.
 

Hırçın 41

Profesyonel Üye
Katılım
17 Ara 2013
Mesajlar
4,748
Beğeniler
5,242
Puanları
2,556
#10
UPS'ten kaynaklı olan kapasitif yazma sorununun nedeni, işletmenin çalışma saatlerinin dışında UPS'in devrede olması (UPS bir nevi devrede sürekli bağlı kondansatör gibi davranıyor. )

UPS'in çalışma saatleri dışında meydana getirdiği kapasitif etkiyi yok etmemiz için yapmamız gereken işlem şudur.
1- İşletmenin kapandığı vakit sayaç endekslerini okunacak.
2-İşletmenin açıldığı vakit sayaç endekslerini okunacak.

2 endeks arasındaki farktan kapasitif tüketimi bulunup, kapasitif tüketimi 2 endeks arasında geçen saat'e bölerek bağlanması gereken şönt reaktör gücünü bulunmalı ve bu şönt reaktör devreye alınmalıdır.
Sıkıntı kontaktörlü sistemin hantal kalması arkadaşım. Sorun sadece ups'deymiş gibi ups'e odaklanıp çözüm arayışlarına girmek gereksizdir, yanlıştır. Kaldı ki ,kapasitif etki yapan yükler varsa reaktör kullanırsın. Eski UPS'lerde yüklenme oranına göre kapasitif etkide değişir.
 