İyi günler. Biz kuracağımız sistem için
UPS giriş gerilimindeki toleransın +-%20 olmasını istiyoruz ki UPS giriş gerilimindeki dalgalanmalardan daha az etkilensin. Fakat çoğu firma +-%10 veya +-%15 değerleri veriyor. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Ayrıca son olarak UPS odasında zemin antistatik maddeden mi yapılmalı? Sanırım epoksili de deniyor. Bu konuda da bilgi verebilirseniz sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ups lerin iki ayrı toleransları vardır 1. rectifier giriş toleransları 2. bypass toleransları genelde giriş toleransları sabittir +-%20 gibi ama bypass toleransları ayarlanabilir.Ben bypass toleranlarının +-%10 da kalması taraftarıyım,antistatik malzeme kullanmakta fayda var.
 
Bu saydığım özellikleri istediğimizde çoğu firma itiraz dilekçesi yolluyor düzeltilmesi için. Ama görünen şu ki çok da fazla birşey istemiyormuşuz. Teşekkür ederim delta 20 iyi çalışmalar..
 