TRUE RMS ne demek

testcimurat

Katılımcı Üye
Katılım
24 Mar 2010
Mesajlar
619
Puanları
56
Bazı ölçü aletlerinin üzerinde yazan TRUE RMS ne demek. Bu ölçü aletlerinin diğerlerinden ne farkı var.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bazı ölçü aletlerinin üzerinde yazan TRUE RMS ne demek. Bu ölçü aletlerinin diğerlerinden ne farkı var.

Sayın testcimurat true rms yazan ölçü aletleri ile sürücü çıkışında voltaj ve akımı doğru olarak ölçebilirsiniz.Yazmayan ölçü aletleri ile ölçüm yaptığınızda ölçü aletinden okuduğunuz değer doğru değer olmayacaktır.
 
true RMS :Effektif degeri tam ve dogru olarak ölçen alet demektir.
 
true rms cihazların daha doğru ölçtüğünü biliyorumda . Bu işi nasıl yapıyo ? yani true rms nasıl bi teknik bilmediğim o.
 
True RMS olmayan ölçü aletleri, tam sinüs olan sinyali doğru ölçer, geri kalanlarında yanılır. Bu işi nasıl yaptığı iç dizayn meselesi.
 
RMS demek, AC harmonik bileşenleri de hesaba katarak ölçüm yapmak demektir.

Örneğin Vrms= karekök(kare(V1)+kare(v2)+kare(V3)....)

TRMS demek DC bileşen ve AC bilenlerin tümünü dikkate alarak ölçüm yapmak demektir.

Örneğin Vrms= V0+karekök(kare(V1)+kare(v2)+kare(V3)....)
 
çalışma prensibinden ziyade şu soru ilave olarak sorulabilir.

true rms özelliği olan bir ölçü aletini, bu özelliği olmayan ölçü aletine tercih etmelimiyiz? etsek ne olur? etmesek ne olur? Yani bu özelliği olan bu cihaz bize ne sağlar?

saygılar..
 
çalışma prensibinden ziyade şu soru ilave olarak sorulabilir.

true rms özelliği olan bir ölçü aletini, bu özelliği olmayan ölçü aletine tercih etmelimiyiz? etsek ne olur? etmesek ne olur? Yani bu özelliği olan bu cihaz bize ne sağlar?

saygılar..

Şahsen ben kablodan geçen akımın etkin değerini görmek isterim. Diyelimki bir kablo 100A nominal akım taşıma kapasitesine sahip. Kablodan da devamlı 80A 50HZ + 50A harmonik akım geçiyor. Elime true rms olmayan bir ölçü aletini alıp, kablonun yanına gidip, kablodan geçen akımı ölçüp, "allah allah 100A lik kablodan kablodan 80A geçiyor ama kablo ateş gibi olmuş, neden acaba? " demek istemem.

http://www.emo.org.tr/ekler/7e3b9df4fd0b318_ek.pdf?dergi=4
 
TRMS olmayan bir ölçü aleti alırsanız ölçtüğünüz değer gerçek değer değildir. Yani harmonik bileşenler TRMS olmayan bir ölçü aletinde dikkate alınmaz. Yani ölçtüğünüz sinyalde harmonik bileşenler var ise düşük değer ölçersiniz. Bu nedenle hiçbir zaman TRMS olmayan bir ölçü aleti almamanızı tavsiye ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,123
Mesajlar
915,187
Kullanıcılar
449,829
Son üye
mehmetoner

Yeni konular

Geri
Üst