Troidal gerilim tarfosu

ramirus

Üye
Katılım
28 Ara 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
arkadaşlar merhaba
akım trafoları troidal olarak imal ediliyor. ancak gerilim trafolarında böyle bir imalat görmedim. troidal gerilim trafosu teknik açıdan mümkün müdür? tşk ederim
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,039
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
arkadaşlar merhaba
akım trafoları troidal olarak imal ediliyor. ancak gerilim trafolarında böyle bir imalat görmedim. troidal gerilim trafosu teknik açıdan mümkün müdür? tşk ederim
Gerilim trafoları troidal üretilmezler çünkü böyle bir gereklilik yok.Akım trafolarının troidal üretilmesinin nedeni hem daha az yer kaplıyor hücre içinde hemde daha hafif ve kullanışlı nedeni XLPE kablo akımının üzerinden yada içinden geçmesi gerekir ki koruma ve ölçme yapılabilsin
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,185
Puanları
558
Yaş
35
Doğrusu toroidal olucak yalnız
 

kesmez

Profesyonel Üye
Katılım
14 Ara 2006
Mesajlar
1,902
Puanları
283
Konum
ankara
toroidal trafo kullanma sebebi yüzey alanını artırarak soğumayı artırmak amaçlı diye biliyorum.
 

el_emek

Üye
Katılım
19 Eki 2008
Mesajlar
301
Puanları
8
böyle gerilim trafoları var piyasada. 220/12 volt mesela. ama aramak lazım biraz.
 
Katılım
24 Mar 2010
Mesajlar
475
Puanları
33
Toroidal demek halka demektir. Kelimenin bu anlamıyla toroidal gerilim trafoları vardır. Ama teknik kullanımda toroidal akım trafosu dediğimizde trafonun halka şeklinde olmasını değil (evet halka şeklindedir) akım trafosunun primer sargısının olmamasını kast ederiz. Primer sargısı olmayan gerilim trafosu olamayacağı için , torodial akım trafosunun tanımladığı anlamda torodial gerilim trafosu olamaz.

Kolay gelsin...
 

el_emek

Üye
Katılım
19 Eki 2008
Mesajlar
301
Puanları
8
Toroidal demek halka demektir. Kelimenin bu anlamıyla toroidal gerilim trafoları vardır. Ama teknik kullanımda toroidal akım trafosu dediğimizde trafonun halka şeklinde olmasını değil (evet halka şeklindedir) akım trafosunun primer sargısının olmamasını kast ederiz. Primer sargısı olmayan gerilim trafosu olamayacağı için , torodial akım trafosunun tanımladığı anlamda torodial gerilim trafosu olamaz.

Kolay gelsin...
evet.. demek ki kelimeleri dikkatli seçmemiz gerekiyor her zaman.
 