arkadaşlar merhaba
akım trafoları troidal olarak imal ediliyor. ancak gerilim trafolarında böyle bir imalat görmedim. troidal gerilim trafosu teknik açıdan mümkün müdür? tşk ederim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,828
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
arkadaşlar merhaba
akım trafoları troidal olarak imal ediliyor. ancak gerilim trafolarında böyle bir imalat görmedim. troidal gerilim trafosu teknik açıdan mümkün müdür? tşk ederim

Gerilim trafoları troidal üretilmezler çünkü böyle bir gereklilik yok.Akım trafolarının troidal üretilmesinin nedeni hem daha az yer kaplıyor hücre içinde hemde daha hafif ve kullanışlı nedeni XLPE kablo akımının üzerinden yada içinden geçmesi gerekir ki koruma ve ölçme yapılabilsin
 

kesmez

Profesyonel Üye
Katılım
14 Ara 2006
Mesajlar
4,531
Puanları
1,306
Konum
ankara
toroidal trafo kullanma sebebi yüzey alanını artırarak soğumayı artırmak amaçlı diye biliyorum.
 

el_emek

Üye
Katılım
19 Eki 2008
Mesajlar
481
Puanları
31
böyle gerilim trafoları var piyasada. 220/12 volt mesela. ama aramak lazım biraz.
 

testcimurat

Katılımcı Üye
Katılım
24 Mar 2010
Mesajlar
619
Puanları
56
Toroidal demek halka demektir. Kelimenin bu anlamıyla toroidal gerilim trafoları vardır. Ama teknik kullanımda toroidal akım trafosu dediğimizde trafonun halka şeklinde olmasını değil (evet halka şeklindedir) akım trafosunun primer sargısının olmamasını kast ederiz. Primer sargısı olmayan gerilim trafosu olamayacağı için , torodial akım trafosunun tanımladığı anlamda torodial gerilim trafosu olamaz.

Kolay gelsin...
 

el_emek

Üye
Katılım
19 Eki 2008
Mesajlar
481
Puanları
31
Toroidal demek halka demektir. Kelimenin bu anlamıyla toroidal gerilim trafoları vardır. Ama teknik kullanımda toroidal akım trafosu dediğimizde trafonun halka şeklinde olmasını değil (evet halka şeklindedir) akım trafosunun primer sargısının olmamasını kast ederiz. Primer sargısı olmayan gerilim trafosu olamayacağı için , torodial akım trafosunun tanımladığı anlamda torodial gerilim trafosu olamaz.

Kolay gelsin...