Tristör Anahtarlamalı Kompanzasyon Panosu

ismailufuk

Üye
Katılım
24 Mar 2006
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
39
Yeni Nesil Tristör Anahtarlamalı Kompanzasyon Panoları ile Klasik Kontaktörlü Kompanzasyon Panoları arasındaki farklar nelerdir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bildiğim ve düşündüklerimi yazacak olursam klasik kompanzasyon bildiğimiz kontaktörler aracılığı ile rgkr kullanarak grupları devreye alıp çıkarma, tristörlü dediğimiz yani yarı iletken kullanılan ssr'ler olup bunlar çok hızlı açma kapama özelliği bulundurmakta. Başka bir konuda deneyimli bir arkadaşın bahsettiklerinden yola çıkarak "kapasitif yükleri devreye soktuğundan dolayı depolanmış olan enerji bulunmaktadır. Kondansatör sönümleme dirençleri biriken enerjiyi deşarj etme süresi uzundur. Çok kısa süre içinde (ms) tekrar devreye aldığınızda çok yüksek gerilimler oluşmasına neden olur ki bu da tristör ve diğer koruma elemanlarının patlamasına neden olur. Bu nedenle Kondansatör uçlarındaki gerilimi kontrol ettikten sonra zero crossing noktasında devreye sokmalısınız." şekilnde bir ibaresi bulunmaktadır. SSR'lerde kontaktör kullanılmadığı için kontak yapışma gibi durumlar da oluşmaz.
 
  1. Kontaktörlü ile Tristörlü Kompanzasyon arasındaki farklar

  1. a) Klasik (Kontaktörlü) Kompanzasyon

  1. 1) Yük devreye girdiğinde Kosinis fi'yi set değerinde tutmak için 2-8 Saniye gibi bir zamana ihtiyaç vardır.

  1. 2) Devreye yavaş girip çıktığı için Reaktif sınır değerlerini istenen sınırlarda tutamaz.

  1. 3) Hızlı devreye girip çıkan cihazları algılamaz.

  1. 4) Kondansatörleri devreye alırken Kontaktörlerin kontakları arası oluşan spark'lardan dolayı
    kondansatörlerin ömrünü azaltır.

  1. 5) Takip ve Bakım gerekir.


  1. b) Dinamik (Tristör ateşlemeli) Kompanzasyon

  1. 1) Yük devreye girdiğinde Kosinis Fi'yi devamlı set değerinde tutmaya çalışır.Bu işlemi yirmi milisaniye
    içinde gerçekleştirir.

  1. 2) Devreye çok hızlı girip çıktığı için Reaktif sınır değerlerini maximum %1, %5 arasında da tutar ve
    büyük bir tasarruf sağlar

  1. 3) Kondansatörleri devreye sıfır geçiş noktasında aldığından spark yapmaz ve sessiz çalışır.

  1. 4) Kondansatörleri devreye sıfır geçiş noktasında aldığından Kondansatörleri hiç yıpratmaz ve ömürlerini
    en az 5 yıl uzatır.

  1. 5) Bakım gerertirmez.
 
İlksin internet sitesi iki adet değişiklik haricinde birebir kopyalanmış.
1: tüm şıkların başına 1 rakamı konmuş
2: dinamik kompanzasyon 1.maddesi 3 satır olmuş
 
  1. Kontaktörlü ile Tristörlü Kompanzasyon arasındaki farklar

  1. a) Klasik (Kontaktörlü) Kompanzasyon

  1. 1) Yük devreye girdiğinde Kosinis fi'yi set değerinde tutmak için 2-8 Saniye gibi bir zamana ihtiyaç vardır.

  1. 2) Devreye yavaş girip çıktığı için Reaktif sınır değerlerini istenen sınırlarda tutamaz.

  1. 3) Hızlı devreye girip çıkan cihazları algılamaz.

  1. 4) Kondansatörleri devreye alırken Kontaktörlerin kontakları arası oluşan spark'lardan dolayı
    kondansatörlerin ömrünü azaltır.

  1. 5) Takip ve bakım gerekir.


  1. b) Dinamik (Tristör ateşlemeli) Kompanzasyon

  1. 1) Yük devreye girdiğinde Kosinis Fi'yi devamlı set değerinde tutmaya çalışır.Bu işlemi yirmi milisaniye
    içinde gerçekleştirir.

  1. 2) Devreye çok hızlı girip çıktığı için Reaktif sınır değerlerini maximum %1, %5 arasında da tutar ve
    büyük bir tasarruf sağlar

  1. 3) Kondansatörleri devreye sıfır geçiş noktasında aldığından spark yapmaz ve sessiz çalışır.

  1. 4) Kondansatörleri devreye sıfır geçiş noktasında aldığından Kondansatörleri hiç yıpratmaz ve ömürlerini
    en az 5 yıl uzatır.

  1. 5) Bakım gerertirmez.

bu kıyaslama bana elektronik balast ile mekanik balast farklarını çağrıştırdı :) Eline sağlık
 