Trimbox Trifazeyi Monofaze Olarak Kullanma

sizin bağlantı biraz sorunlu !!!
sorun siğorta kutusu karışık

nötr neresi ? ( nötr barası gibi düşünün )
topraklama neresi ? ( toprak barası gibi düşünün )
bilmen gerekir .
topraklama ve nötr birleştirilmiş ise sorun olur mu ? ( bağlantı nasıl olmalı sormanız )
nötr toprak ayrılması mı ? gerekir .
bağlantısı nasıl olmalıdır .

toprak ucu boşta mı ? kalmalı !!! bağlantı da
kaç amperlik b tipi siğorta takmalıyım ? bilğisini alın .

Ekli dosyayı görüntüle 60538

Ekli dosyayı görüntüle 60541
1) Hocama aşağıdaki fotoğrafa göre, siyah-kahverengi kabloların bağlı olduğu klemens nötr barası(soldaki klemens), sarıyeşil kabloların bağlı olduğu klemens toprak barası(sağdaki klemens).

2) Toprak nötr birleştirmişler mi onu bilmiyorum. İkisinin barası farklı olunca ayrı mı oluyor acaba?

3) Amperi görünmeyen iki sigorta 16a.

4) Ana sigorta kaç amper olmalı bilmiyorum.

60543
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
DİKKAT EDİN ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

1 - topraklamanız iş görüyor mu ? ( kaçak akım rölesi takılsa iş görür mü ?
2 - nötr ve toprakma birleştirilmiş mi ? birleştirilmiş ise bağlantısı nasıl olacak ?
3 - nötr ve toprakma birleştirilmiş , ayrılması mı gerekir ayrılmasa olmaz mı ?
4 - nötr ve topraklama kablosu ayrı ama topraklama yok ? bağlantısı nasıl olacak ?
topraklama bağlantı durumu ?
5 - her şey normal ise kontrol edilip bağlantı .

2) Toprak nötr birleştirmişler mi onu bilmiyorum. İkisinin barası farklı olunca ayrı mı oluyor acaba?
ayrı olunca birleştrilmemiş olmuyor
ama prizde birleştirilmiş yapıyor eskiden bazı elektrikciler .
kaçak akım röleniz yok ,
güven yarı veriyor tam güven vermiyor bilmen gerek sistemi ?
ölçü aleti ölçüm .

4) Ana sigorta kaç amper olmalı bilmiyorum.
10 A / 10A / 16A /16A olduğuna göre siğorta amperleri doğru takılmış faz edersek .
2 adet 16 amper siğortaya bağlı ürün ne ise , varsa önemli
32 amper B tipi ana siğorta olmalı . 40 amper çok gelir diyorum .
vasati hesap diyelim .

her durumu trimbox firmasına sorup bilğiler almanızdır bence ?
bağlantı durumlarını + ana siğorta kaç amper olmalı sormanız .!!!
 
Son düzenleme:
İyi dilekleriniz için teşekkür ederim, anladığım kadarıyla benim yaptığım gibi trimboxtan çıkan her fazı bir sigortaya bağlamak doğru değil.

Monofaze trimbox almayacağım.

Sigorta kutusuna bir tane ana sigorta bağlayacağım, peki bu durumda trifaze trimboxta fazlar arası köprü yapmak şart mıdır yoksa köprü yapmadan da tek faz çıkışından ana sigorta çıkışına bağlarsam yinede sağlıklı bir şekilde çalışır mı?

Sadece en doğru şeyi yapmak istiyorum ve merak ediyorum, lütfen af buyrun. Saygılarımla
Köprü yapmanız şart. Sonrası herhangi bir fazdan çıkış alıp, ana sigorta çıkışınıza bağlamanız yeterlidir.
Merhaba
sn . @akbasoglu bu bağlantı şekli yaplmasını demek istediniz herhalde !!!
ana siğorta olmalı ve bağlantı foto konu sahibi için uygun mudur ?

olması gereken monofaze tesisat için monofaze trimbox kullanımdır diyorsunuz !!!


Ekli dosyayı görüntüle 60534



siğortaya normal bağlama verileriniz .

Ekli dosyayı görüntüle 60535
Doğrudur. Emeğinize sağlık.
 
Son düzenleme:
Köprü yapmanız şart. Sonrası herhangi bir fazdan çıkış alıp, ana sigorta çıkışınıza bağlamanız yeterlidir.

Çok teşekkür ederim cevabınız için, saygılar.

DİKKAT EDİN ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

1 - topraklamanız iş görüyor mu ? ( kaçak akım rölesi takılsa iş görür mü ?
2 - nötr ve toprakma birleştirilmiş mi ? birleştirilmiş ise bağlantısı nasıl olacak ?
3 - nötr ve toprakma birleştirilmiş , ayrılması mı gerekir ayrılmasa olmaz mı ?
4 - nötr ve topraklama kablosu ayrı ama topraklama yok ? bağlantısı nasıl olacak ?
topraklama bağlantı durumu ?
5 - her şey normal ise kontrol edilip bağlantı .

2) Toprak nötr birleştirmişler mi onu bilmiyorum. İkisinin barası farklı olunca ayrı mı oluyor acaba?
ayrı olunca birleştrilmemiş olmuyor
ama prizde birleştirilmiş yapıyor eskiden bazı elektrikciler .
kaçak akım röleniz yok ,
güven yarı veriyor tam güven vermiyor bilmen gerek sistemi ?
ölçü aleti ölçüm .

4) Ana sigorta kaç amper olmalı bilmiyorum.
10 A / 10A / 16A /16A olduğuna göre siğorta amperleri doğru takılmış faz edersek .
2 adet 16 amper siğortaya bağlı ürün ne ise , varsa önemli
32 amper B tipi ana siğorta olmalı . 40 amper çok gelir diyorum .
vasati hesap diyelim .

her durumu trimbox firmasına sorup bilğiler almanızdır bence ?
bağlantı durumlarını + ana siğorta kaç amper olmalı sormanız .!!!

Nötr ile toprak prizler de ayrı olarak bağlanmış. Toprak hattı sağlam mı tam emin değilim, ölçmek için farklı yöntemler varmış, eve gidince bir şekilde ölçmeye çalışırım.

Ana sigorta tavsiyesi için teşekkür ederim. Eve gidince daha detaylı inceleyeceğim.
 
Çok teşekkür ederim cevabınız için, saygılar.
Nötr ile toprak prizler de ayrı olarak bağlanmış. Toprak hattı sağlam mı tam emin değilim, ölçmek için farklı yöntemler varmış, eve gidince bir şekilde ölçmeye çalışırım.

Ana sigorta tavsiyesi için teşekkür ederim. Eve gidince daha detaylı inceleyeceğim.

Nötr ile toprak prizler de ayrı olarak bağlanmış diyorsunuz tamam
siğorta kutusunda notr ve toprak ayrı tamam olsun .

topraklama boşta mı ? yoksa topraklama tutuyor mu ?
tutarsa sorun yok , kaçak akım koruma rölesi takıp kullanabilirsiniz !!!

topraklama boşta ise ne olacak trimbox bağlantısı durumu ?
binanın toprak bağlantısı yoksa .

sarıyeşil kabloların bağlı olduğu klemens toprak barası (sağdaki klemens).
trimbox bağladınız paralel her şey normal ama binanı toprak bağlantısı yok
trimbox iş görecek mi ? ( firmaya sorunuz )
veya
trimboxa toprak bağlantısını yapmalımıyız ? firmaya sormanız ? )
trimboxa toprak bağlantısını yapmamalıyız ? ( firmaya sormanız ? )

fotoda belirttiğiniz .durum .
siyah-kahverengi kabloların bağlı olduğu klemens nötr barası (soldaki klemens),
sarıyeşil kabloların bağlı olduğu klemens toprak barası (sağdaki klemens).


kolay gelsin sağlıcakla kalın .
 
Son düzenleme:
Nötr ile toprak prizler de ayrı olarak bağlanmış diyorsunuz tamam
notr ve toprak ayrı tamam olsun .
topraklama boşta mı ? yoksa topraklama tutuyor mu ?
tutarsa sorun yok , kaçak akım koruma rölesi takıp kullanabilirsiniz !!!
boşta ise ne olacak bağlantı ? binanı toprak bağlantısı

sarıyeşil kabloların bağlı olduğu klemens toprak barası (sağdaki klemens).
trimbox bağladınız paralel her şey normal ama binanı toprak bağlantısı yok
trimbox iş görecek mi ? ( firmaya sorunuz )
veya
trimboxa toprak bağlantısı yapmalımıyız mı ? yapmamalıyız ? ( firmaya sormanız ? )

fotoda belirttiğiniz .durum .
siyah-kahverengi kabloların bağlı olduğu klemens nötr barası (soldaki klemens),
sarıyeşil kabloların bağlı olduğu klemens toprak barası (sağdaki klemens).


kolay gelsin sağlıcakla kalın .
@akbasoglu Hocam @arkaplan belirttiği gibi
topraklama hattı sağlam olmazsa trimbox görevini yerine getirir mi?

Varsayalım toprak hattı sağlam değil veya sıfırlanmış, bu durumda trimboxa toprak bağlantısı yapmamızda sakınca var mı?

veya trimboxa toprak bağlantısı hiç yapmazsak trimbox koruma sağlar mı? Bu üç soruyu cevaplarsanız çok sevinirim.
 
@akbasoglu Hocam @arkaplan belirttiği gibi
topraklama hattı sağlam olmazsa trimbox görevini yerine getirir mi?

Varsayalım toprak hattı sağlam değil veya sıfırlanmış, bu durumda trimboxa toprak bağlantısı yapmamızda sakınca var mı?

veya trimboxa toprak bağlantısı hiç yapmazsak trimbox koruma sağlar mı? Bu üç soruyu cevaplarsanız çok sevinirim.

bende bilmiyorum ,
daha doğrusu trimbox firması öğretmeli .


ülkemizde normal şartlar elektrik sistemimiz yok ( tabiki eskisi gibi değil ) ve normal işi bilen elektrik ustalarımız yok kafasına göre ( herkes için konuşmuyorum ,
şimdi biraz düzeldi , eski durum daha vahim

her duruma göre açıklayıcı bilği ve videolar olmalı . ( öneridir )


videoyu seyredin !!! fotoda zamanı ( topraklama durumu ? )

sormanız gereken yer trimbox firmasıdır .

bağlantı şeması.png
 
Son düzenleme:
bende blimiyorum , ( internette bağlantı videolarını seyretmek gerek )

ülkemizde normal şartlar elektrik sistemimiz ve elektrik ustalarımız yok kafasına göre ( herkes için konuşmuyorum , şimdi biraz duzeldi varsayalım .
eski durum vahim

her duruma göre açıklayıcı bilği ve videolar olmalı . ( öneridir )

videoyu seyredin !!! fotoda zamanı ( topraklama durumu ? )

sormanız gereken yer trimbox firmasıdır .

Ekli dosyayı görüntüle 60549
Toprak-nötr sıfırlamasına ve topraktan gelen diğer darbelere karşı koruduğu söyleniyormuş, o halde toprak hattı düzgün çalışmasa bile sanırım trimbox koruma sağlıyor hocam, yardımınız için teşekkürler.
Özel olacak ama acaba hangi fotoğraf edit programını kullanıyorsunuz merak ettim, saygılar :)
 
Son düzenleme:
Toprak-nötr sıfırlamasına ve topraktan gelen diğer darbelere karşı koruduğu söyleniyormuş, o halde toprak hattı düzgün çalışmasa bile sanırım trimbox koruma sağlıyor hocam, emeğiniz ve yardımlarınız için minettarım.

TRİMBOX FİRMASINA HER DURUMU SORUN . !!!

takacağınız ürünün fotosunu yayınlamanız .
ve kodu ?


KORUMA YAPAR MI ? YAPMAZ MI ?
NE GİBİ ŞARTLARDA KORUYOR ÜRÜNLERİNİN BEYANLARI .
VİDEO DA GERİLİM DURUMLARI DİYOR AYRICANA CİHAZ KORUMA RÖLESİ TAKILMASINI ÖNERİYOR

KART YANDI DİYORSUNUZ .
VOLTAJ ÖLÇÜMÜ YAPTIRIN VOLTAJ DURUMLARI VS GİBİ
KART YANMASI ENERJİ ŞİRKETİNİN VERMİŞ OLDUĞU ENERJİDE SORUN VARMIYDI ?

YENİ ÜRÜNLER HERHALDE .
aaaaaaaaaaaaaa.jpg
 
Son düzenleme:
TRİMBOX FİRMASINA HER DURUMU SORUN . !!!

KORUMA YAPAR MI ? YAPMAZ MI ?
NE GİBİ ŞARTLARDA KORUYOR ÜRÜNLERİNİN BEYANLARI .
VİDEO DA GERİLİM DURUMLARI DİYOR AYRICANA CİHAZ KORUMA RÖLESİ TAKILMASINI ÖNERİYOR

KART YANDI DİYORSUNUZ .
VOLTAJ ÖLÇÜMÜ YAPTIRIN VOLTAJ DURUMLARI VS GİBİ
KART YANMASI ENERJİ ŞİRKETİNİN VERMİŞ OLDUĞU ENERJİDE SORUN VARMIYDI ?

YENİ ÜRÜNLER HERHALDE .
Ekli dosyayı görüntüle 60550
Hocam kart anlık olarak gelen yüksek voltaj ile yandı sanırım. Sabit gelen voltajıda hiç ölçtürmedim. Acil ölçtüreceğim. En iyisi bir tane KAKR alayım ve toprak hattı güvenilir mi kontrol edeyim, sonrasında trimboxu bağlarım. Saygılar
 